16.1.1  竖井设备及管道安装使用的材料、配件应符合相应国家技术标准的规定。

16.1.2  管道焊接采用新型材料时,用于焊接施工前应进行焊接工艺试验和评定。

16.1.3  竖井套管吊装及井内作业应编制专项技术方案。

16.1.4  封塞处锚栓及套管锚固件安装应与封塞结构施工相结合,封塞混凝土浇筑前应进行隐蔽工程检查。
 

条文说明

16.1.1  竖井设备安装施工用的材料很重要,应符合国家现行技术标准的规定,且材质证明资料齐全、完整,符合要求。

16.1.2  对于采用新材料的工程,应通过焊接工艺评定来确定施焊方法及参数,以确保质量。

16.1.3  本条为强制性条文,必须严格执行。在竖井安装工程中,套管吊装及井内作业相比其他施工环节具有参与大型机械多、吊装吨位大、协调配合多、指挥要求高、井内作业环境差、工作面小、上下通信不便、吊装作业安全风险大等特点,如何在保证施工质量、进度的同时确保施工安全是竖井安装工程的重中之重。因此本条强制性要求该类工作要编制专项技术方案,用以指导施工。

16.1.4  本条规定竖井封塞位置锚栓及套管锚固件施工应和土建封塞结构浇筑施工相结合。因为套管外壁在封塞中设锚固、防渗环,竖井壁在封塞位置设置密集的锚栓,同时封塞本体要配大量钢筋,因此本条要求土建施工前应进行隐蔽工程检查,确保施工顺利,保证施工质量。隐蔽工程检查应做好中间检查及验收记录。