中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.6 库容测量


5.6.1  洞库工程验收后,应对洞罐的形状和容积进行库容测量。库容测量部位应包括洞室、泵坑、集水池以及进入洞罐内的连接巷道、施工巷道、竖井。

5.6.2  在库容测量前,应制订测量和计算方案。

5.6.3  库容测量应符合下列规定:

    1  库容测量断面间距不宜大于2m,环向测点间距不宜大于0.5m;

    2  整个洞库的库容测量应不少于两次,两次库容测量误差应不大于0.5%,不符合时,应增加测量次数;

    3  库容测量最终成果应采用两次测量点位的数据进行综合计算。

5.6.4  洞库使用前应提交库容测量资料,测量资料应包括下列内容:

    1  各洞罐10mm深度容积换算表;

    2  各洞罐绘制的10mm深度容积曲线图;

    3  测量相关记录。
 

条文说明

5.6.1  库容测量是反映洞库建设的重要指标之一,其测量结果可作为洞库运营期油品进出管理的依据。因此本条对影响库大小的具体部位进行了详细列举。库容测量可采用断面测绘仪、全站仪等仪器进行。

5.6.2  测量、计算方案主要有如下内容:

    (1)测量方法;

    (2)计算方法;

    (3)使用仪器及鉴定证书;

    (4)数据处理软件及合格证书;

    (5)有关人员的资格证明。

5.6.3  本条规定了库容测量应遵循的原则。

    1  库容测量间距选择参考了汕头和黄岛地下洞库库容测量的经验,当断面间距大于2m,环向测点间距大于0.5m时,两次测量误差较大。

    2  当两次库容测量误差大于±0.5%时,应改变测量方法,加密测量间距重新进行测量。为保证测量精度,不同次测量要由不同的仪器操作人员进行换手操作,测量的测点、断面等位置不宜重复。

    3  因为两次测量过程测量的测点、断面等位置不重复,库容测量最终成果计算采用两次测量点位的数据综合进行,库容计算成果更趋合理。

5.6.4  因储库底板以下的泵坑是用来集水的而非储存油品,提交的库容测量资料要分成两部分,一部分为储库的资料,另一部分为泵坑的资料。

    库容测量可以换算成单位深度,单位深度一般按厘米计。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
地下水封石洞油库施工及验收规范 GB50996-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读