中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

14.3 供水


14.3.1  洞库施工供水方案选择及设备配置应符合下列要求:

    1  水量应能满足施工、消防和生活用水需要;

    2  采用高位水池供水时,水池的设置应能满足洞内外集中用水量和最低压力的要求;

    3  采用机械抽水时,水泵扬程应选水池位置高度的1.5倍~2倍,并应配置备用水泵;

    4  供水水源应稳定,水质应符合施工用水或生活用水标准,在使用前应进行水质鉴定;

    5  水源井应施工护壁,安装井盖。

14.3.2  洞内工作面的水压不应小于0.3MPa,供水管直径应根据最大供水量、管路长度、弯头数量、阀门等条件确定。

14.3.3  供水管的安装应符合下列要求:

    1  管路敷设应平顺,接头严密;

    2  水池的总输出管路上应安装总阀门,主管路上每隔300m~500m安装阀门;

    3  洞内供水管前端至开挖面宜保持在30m,并应用供水软管连接结合管;

    4  水管在安装前应进行检查,有裂纹、创伤等现象时不得使用,管内不得有残余物;

    5  同时供几个工作面用水时,在分管处应安装闸阀;

    6  蓄水池应加设防护及警示装置;

    7  水源井泵房应设专人负责;

    8  管路使用中应有专人负责检查、养护。

14.3.4  洞口附近应设置供水流量表,统计每日供水量。
 

条文说明

14.3.1  利用高山自然水源设蓄水池,除起沉淀过滤作用外,其主要的优点是利用高差,保证洞内最高用水点的水压。水池容量一般为50m³~100m³,长大隧道使用液压台车钻孔时,水池可适当增大容量。当高山自然水源大于最大用水量时,水池能起稳压作用;当采用机械提升或高山水源小于用水量时,水池应能储备足量用水,满足高峰需要。关于工程用水,凡符合国家卫生标准的生活用水,均可作工程用水。

14.3.2  条文中规定隧道工作面的水压不低于0.3MPa,是针对国产的各类轻型风动凿岩机而言的,其一般使用的水压为0.2MPa~0.5MPa。

14.3.3  供水管的安装和使用,是根据多年来施工经验总结制订的。装设总、分闸阀的规定,是为了便于控制和维修管路,同时也是消防需要。出于安全考虑,洞内供水管路一般敷设在电缆电线的另一侧,压力水管的长度限制,是由于高压软管的阻力大,压力容易损失的原因。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
地下水封石洞油库施工及验收规范 GB50996-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读