中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.2 洞外控制测量


5.2.1  坐标、高程起算控制点选择,应根据工程所在地区既有控制网的现状、坐标和高程系统、布网方法、布网层次和精度等状况进行确定,建立施工控制网时,平面和高程控制网宜与当地控制网联测。

5.2.2  平面控制网可采用卫星定位测量和导线测量等方法,在满足本规范表5.2.3-1、表5.2.3-2精度要求的情况下也可采用其他方法布网。

5.2.3  平面控制网测量技术要求应符合下列规定:

    1  卫星定位平面控制网测量技术要求应符合表5.2.3-1的规定。

表5.2.3-1  卫星定位平面控制网测量技术要求

    2  导线控制网测量技术要求应符合表5.2.3-2的规定。

表5.2.3-2  导线控制网测量技术要求

    注:n为单程的测站数。

5.2.4  高程控制网可采用水准测量方法一次布网,也可采用同等精度的三角高程测量方法。高程控制网(水准)测量技术要求应符合表5.2.4的规定。

表5.2.4  高程控制网(水准)测量技术要求

    注:L为往返测段、附合或环线的路线长度(km),n为单程的测站数。

5.2.5  洞库施工区间应建立统一的施工控制测量系统,平面控制坐标系统应满足在整个洞库测区内投影长度不大于25mm/km的要求,且每个洞口应测设不少于3个平面控制点和2个高程控制点。
 

条文说明

5.2.1  水封洞库施工均应了解施工地区坐标和高程系统,以及已有控制网布设的方法、层次、精度等情况,这样才能进行合理的施工控制测量设计。通常地面控制网是在现有高一级控制网下加密的施工控制网;如果由于条件限制,只能布设独立的专用控制网,有条件时,应与当地高一级控制网进行联测。

5.2.2  平面控制网的布设,应因地制宜,考虑与国家坐标系统联测,平面控制网等级的确定,平面控制网一般采用卫星定位测量和导线测量等方法,当精度满足要求的情况下也可采用三角形法布网。平面控制网一般在国家二等三角网的基础上布设。

5.2.3、5.2.4  表5.2.3-1、表5.2.3-2和表5.2.4规定的技术要求是参照现行国家标准《城市轨道交通工程测量规范》GB50308-2008制定的。洞库所在地区相对城市地区条件宽松,而洞库的结构精度要求又小于城市交通结构要求,因此参照城市交通是完全可以达到精度要求的。

    高程控制网一般在已有的国家二等水准网的基础上一次布设。

5.2.5  平面控制坐标系统应满足在整个洞库测区内投影长度不大于25mm/km的要求,是参照现行国家标准《工程测量规范》GB50026制订的。洞口投点及其相联系的平面控制点,洞口高程点,既是分别作为洞内导线和高程测量的起测点,又是明槽或洞口及其附近地段施工中线和高程放样的直接依据,这些点被长期使用,有的甚至到洞库贯通。使用中,这些点位本身是否发生平面位移和高程变化,应进行检测;平面控制点通常用测角测边检核,因而规定包括投点在内不少于3点;高程点检测规定不少于两点。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
地下水封石洞油库施工及验收规范 GB50996-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读