7.2 明洞


7.2.1  明洞宜避开雨季及严寒季节施工。

7.2.2  明洞施工应按设计要求对边坡、仰坡地层进行预加固,然后分层开挖和支护,边坡、仰坡应分层施工锚喷支护、格构网、植草等防护。

7.2.3  明洞边墙基础应设在稳固的地基上,基础埋设宽度和深度应符合设计要求。当两侧边墙地基松软或软硬不均匀时,应采取措施加以处理。采用挖井或拉槽施工时,应加强支护,随挖随支。

7.2.4  明洞基础施工当有地下水时,应将地下水引离明洞基础。

7.2.5  明洞结构施工中,混凝土浇筑前应复核中线、高程和模板的外轮廓尺寸,明洞衬砌不应侵入设计轮廓线,明洞墙、拱部混凝土宜采用模板台车整体浇筑。当拱圈混凝土强度达到混凝土设计强度等级的100%,方可拆除明洞拱架。
 

条文说明

7.2.2  明洞大多数情况下位于软弱地质地段。施工时应根据当地的地形、地质条件及结构类型选择加固施工方案。

7.2.3  明洞边墙基础应设置在稳定的地基上,偏压明洞墙基应考虑其抗滑力。明洞基础开挖至设计标高后应进行隐蔽工程验收。

7.2.4  明洞基础地下水应及时引排,否则会降低基础承载力,影响结构稳定。

7.2.5  设置明洞段一般为浅埋段,地质情况复杂,因此混凝土强度应达到混凝土设计强度的100%方可承受外部荷载。