中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.3 洞内控制测量


5.3.1  洞内控制测量应符合下列规定:

    1  洞内导线控制测量测角中误差,应根据控制线路长度按表5.3.1-1的规定选取。

表5.3.1-1  洞内导线控制测量测角中误差

    注:L为控制线路的最大长度。

    2  洞内高程控制测量每千米高差全中误差,应根据控制线路按表5.3.1-2的规定选取。

表5.3.1-2  洞内高程控制测量每千米高差全中误差

    注:L为控制线路的最大长度。

5.3.2  洞内平面控制网的建立应符合下列规定:

    1  洞内的平面控制网宜采用导线形式,并以洞口投点(插点)为起始点沿洞库中线或两侧布设成长边导线或狭长多环导线。

    2  导线边长宜相等,直线段不宜短于150m,曲线段不宜短于50m,导线边与洞内设施净距不宜小于0.5m。若直线段短于150m,曲线段短于50m,应增加测回数或提高仪器精度。

    3  当洞室掘进至导线设计边长的2倍~3倍时,应进行一次导线延伸测量。

5.3.3  洞内高程控制测量,应符合下列规定:

    1  水准点宜按每200m间距设置1个;

    2  水准点可利用导线点,也可单独埋设;

    3  洞内高程控制测量,宜采用水准测量方法,也可采用三角高程测量方法。

5.3.4  洞内施工测量应符合下列规定:

    1  洞室施工中线宜根据洞内控制点采用极坐标法进行测设。当掘进距离延伸到1倍~2倍导线边长时,应结合延伸的导线点测设新的中线点。

    2  当采用中线法测量时,其中线点的间距不宜小于100m。
 

条文说明

5.3.1  洞内平面和高程测量控制网测量等级的选择与测角中误差的选取有直接关系,本条规定是参照铁路、公路、水利等行业标准中隧道测量的有关规定,并结合地下水封洞库工程特点确定的。

5.3.2  本条规定了洞内平面控制网建立应遵循的要求。

    1  由于受到洞库时间和空间的限制,洞内的平面控制网,一般以导线的形式进行布设。对于较短的洞库,可布设单一的直伸长边导线,对于较长洞库可布设多环导线。

    2  洞内导线边长度不宜小于150m。导线边太短会增加导线点数,将使测角误差在洞库贯通面上产生的横向中误差增大,采用长边不仅可使测角误差产生的横向中误差减少,而且可以减少仪器、觇标对中误差对测角中误差的影响。

    导线最短边长不宜小于150m,是考虑按四等平面控制测量测角中误差mβ为2.5″,由仪器、觇标对中误差(假定m=m=e=±0.5mm)的影响不超过测角中误差的1/2,则有,计算得S为143(m),取150(m)。如果mβ更小,则应增加边长或多次对中减小对中误差;反之mβ大一些,地形又困难时,则可使边长短些。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
地下水封石洞油库施工及验收规范 GB50996-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读