13.2 注浆施工


13.2.1  注浆孔在岩石、素混凝土中宜直接钻进,在钢筋混凝土中宜从预埋管中钻进,钻孔直径不宜小于38mm,接触注浆的钻孔深度宜进入岩石10cm。

13.2.2  堵水和加固注浆的钻孔内无水流出和流出水量很小时,应设排气管排出孔内空气后再封闭孔口加压注浆。

13.2.3  回填注浆的排气管应设在回填区域的最高处,注浆时浆液从最高处排气管中流出后可封闭管口加压至设计压力或结束注浆。

13.2.4  堵水和加固注浆时,应按分排分序的原则进行钻孔、注浆。

13.2.5  注浆宜分区段进行,在同一区段内宜从较低的一端开始,向较高的一端推进。在同一区段内,可将同序的孔全部钻出后进行注浆,也可逐孔进行钻孔并注浆。

13.2.6  根据不同地质条件应选用全孔一次性钻孔、注浆或分段钻孔、注浆。

13.2.7  不同类型的注浆应采用不同的水胶比,地下水位以上的部位注浆时,浆液宜由稀到浓逐渐变换。

13.2.8  注浆压力应根据地质情况结合工程类比法拟定,在施工过程中可通过试验进行调整,堵水和加固注浆的压力应大于注浆处的静水压力1MPa以上,接触注浆的压力不宜小于1MPa。

13.2.9  注浆过程中发生岩体漏浆、窜浆等异常情况时,应采取下列措施进行调整:

    1  降低注浆压力或采用间歇注浆;

    2  改变注浆材料或缩短浆液凝结时间。

13.2.10  单孔注浆结束条件应符合下列规定之一:

    1  注浆压力不小于设计终压,且注入率小于0.05L/(min·m),并至少持续10min;

    2  注浆量不小于设计注浆量的120%。

13.2.11  单孔注浆结束后,当孔内或孔周边仍有水流出时,宜进行重复钻孔并注浆。
 

条文说明

13.2.4  为取得较好的注浆效果,在有多排注浆孔时,宜先钻奇数排(或偶数排)并注浆,再钻偶数排(或奇数排)并注浆;在同一排内,宜先钻奇数孔(或偶数看孔)并注浆,再钻偶数孔(或奇数孔)并注浆。

13.2.10  注浆要求、目的不同,注浆结束标准也不相同,故本条只对单孔注浆结束标准进行了规定,本条参考现行国家标准《地下工程防水技术规范》GB50108制定。