7.4 质量验收


Ⅰ  主控项目

7.4.1  明槽、明洞及洞口段的边坡、仰坡开挖坡度应每20m检查一个断面,坡度不得大于设计值。

7.4.2  砌石砂浆及混凝土强度应满足设计要求。

Ⅱ  一般项目

7.4.3  明洞、支挡结构基础施工前,应按设计要求进行基坑验槽。

7.4.4  挡土墙断面尺寸误差及检验方法应符合表7.4.4的规定。

表7.4.4  挡土墙断面尺寸误差及检验方法

7.4.5  锚喷支护应符合本规范第10章的规定。

7.4.6  明槽边坡、仰坡和支挡结构基坑结构尺寸允许偏差值及检验方法应符合表7.4.6的规定。

表7.4.6   明槽边坡、仰坡和支挡结构基坑结构尺寸允许偏差值及检验方法

7.4.7  明槽顶截水沟、巷道内水沟施工质量及检验方法应符合表7.4.7的规定。

表7.4.7  明槽顶截水沟、巷道内水沟施工质量及检验方法

7.4.8  洞口段混凝土支护结构尺寸、强度应符合本规范第10章的规定。
 