12.4 质量验收


Ⅰ   主控项目

12.4.1  竖井开挖断面的中线和高程应符合本规范第5.1.4条的规定。检查数量应为每20m一个断面,监理应按施工检验数量的10%进行检验。

Ⅱ  一般项目

12.4.2  竖井非地质原因的允许超挖值不应大于300mm。施工中应每20m检查一个断面。

12.4.3  竖井的支护质量检查验收应符合本规范第10章及本章第12.3节的有关规定。
 

条文说明

12.4.2  允许超欠挖断面测量是在锚喷支护后进行。