中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

12.2 开挖


12.2.1  竖井凿井钻爆开挖宜采用自上而下全断面开挖方法,当施工条件允许时,宜采用导井法施工。

12.2.2  竖井凿井施工应符合下列规定:

    1  竖井开挖前,宜采用注浆等措施加固井口段软弱围岩。

    2  对井身已探明的破碎带和地下水发育地段,宜在开挖前进行注浆处理。

    3  井口开挖后应施工钢筋混凝土锁口,锁口应高出地面不少于500mm。

    4  竖井井口应设防护设施,防止杂物坠入井内;对露天竖井,应设置不小于3m宽的井台。

    5  边坡和井台交接处应设置排水沟。

    6  当竖进深度小于30m时,可设置带防护栏的人行楼梯或爬梯;当竖井深度大于30m时,应采用提升设备运送施工人员,提升设备应按煤矿安全规程进行设计验算。

    7  竖井与洞室连接段应加固后方可开挖。

12.2.3  竖井开挖封塞键槽前,应按设计要求对封塞键槽岩体实施加固。

12.2.4  竖井钻爆作业除应符合本规范第8.3节的有关规定外,尚应符合下列要求:

    1  井身一次开挖循环进尺深度不宜超过2.5m,靠近井口段不宜超过1.5m。

    2  开挖宜采用直眼掏槽。

    3  钻眼前应将工作面的石渣清除干净并排除积水。炮孔钻完后,应将孔口临时堵塞。

    4  每次爆破后应检测断面,不得有欠挖,每掘进10m应对中线进行核对。

12.2.5  导井法采用反井钻机开挖导井时应符合下列要求:

    1  竖井口应先施做牢固的钻机基础,并易于拆除;

    2  钻机排渣的循环水池宜远离井口,当靠近井口时应采取防渗措施;

    3  在反向刀盘钻导井接近地面时,应设地面变形观测点,在变形过大时应停止反导井钻进;

    4  导井下口附近应设安全警戒,导井下口装渣时应停止钻机运转。

12.2.6  导井法扩挖施工时应符合下列要求:

    1  导井形成后,宜自上而下全断面进行扩挖;

    2  应制订防导井堵塞和人员坠落的措施;

    3  扩挖爆破后,应排除危石,并进行支护;

    4  扩挖底面宜为斜坡,与导井形成漏斗状。

12.2.7  竖井开挖运渣宜采用机械装渣,提升系统出渣。
 

条文说明

12.2.1  竖井开挖的方法一般有凿井法和导井法。一般情况宜采用自上而下的全断面普通凿井法,即竖直钻眼、爆破、井架提升出碴(当井深不大于40m时,亦可在井口架立三脚架提升出碴);特殊情况亦可采用导井法、冻结法、沉井法等施工方法。导井法是采用反井钻机等设备先在竖井中心钻一大直径钻井,然后再用提升系统自上而下扩挖的方法。由于导井法施工速度快,安全性高,在施工条件允许时可优先选用。

12.2.2  本条规定了竖井施工中应遵循的基本要求。条文说明如下:

    1  无论是露天井口还是埋藏式井口,都应进行井口锁口并修建防护设施后才能进行开挖,在不良地质段宜采用自上而下注浆方式进行井口加固,在土质等地面开口前,也可采用咬合桩等进行井口加固,并防止地下水大量进入井内,以确保井口围岩稳定和人身安全;

    3  竖井井口锁口应至少高出地面500mm,防雨水等进入井内,也便于卸渣作业;

    4  竖井井口宜设井盖,井盖宜采用钢结构,井盖上设井门,井门在吊笼出入时打开,其他时间处于关闭状态,井盖处应留爆破冲击波释放的通道;

    5  井口周围的水应向指定位置排放;

    6  对自上而下开挖的竖井深度大于30m时,施工人员上下应采用专用提升设备,同时在井壁应设置带防护栏的人行楼梯或爬梯。

    7  竖井与洞室连接段,一般会设封塞等重要结构物,开挖前宜从洞室内向上做围岩加固注浆等处理措施。

12.2.3  开挖到密封塞设计位置处,应由设计单位核对地质,确定密封塞的最后位置。

12.2.4  本条结合竖井施工特点,规定了竖井钻爆作业除应符合本规范第8.3节的有关规定外,尚应遵循的作业要求。

12.2.5  本条规定了导井法采用反井钻机开挖导井时应遵循的规定,条文说明如下:

    1  反井钻机基础宜采用扩大混凝土结构,在钻孔完成后易于拆除;

    2  循环水池内可铺设塑料布等进行防渗,以免循环水浸泡井口围岩;

    3  到地面变形过大时,应停止反井钻机施工,设为自上而下正挖法与导井贯通;

    4  竖井钻导井的渣均从导片下口漏入涧室内,应设安全警戒区确保洞室内施工安全。

12.2.6  本条规定了导井法施工扩挖时应遵循的规定,条文说明如下:

    1  全断面开挖宜进行成环的支护,确保施工安全;

    4  扩挖底面与导井形成漏斗状,以便于扩挖后排渣。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
地下水封石洞油库施工及验收规范 GB50996-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读