10.4 金属网


10.4.1  金属网加工应符合下列要求:

    1  网格间距允许偏差应为±10mm;

    2  网片网幅应根据作业部位、搬用、铺设难易等因素确定。

10.4.2  金属网安装应符合下列要求:

    1  网片与网片间搭接长度不得小于200mm;

    2  金属网应与锚杆端头或其他固定装置连接牢固;

    3  金属网应随受喷面起伏铺设;

    4  采用双层金属网时,第二层应在第一层被喷射混凝土全部覆盖后再进行铺设;

    5  金属网铺设时,应绑扎牢固,并应能承受喷射混凝土凝结前的重力;

    6  当设有钢架时,金属网应铺设在钢架间外侧。
 

条文说明

10.4.2  本条规定了金属网的安装应遵循的基本要求。说明如下:

    4  采用双层钢筋网时,第一层钢筋网被混凝土覆盖后再铺设第二层钢筋网,有利于减少喷射作业过程中物料的回弹率,增加钢筋与壁面之间喷射混凝土的密实性。