中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

16.1 一般规定


16.1.1 通风与空调系统安装完毕投入使用前,必须进行系统的试运行与调试。包括设备单机试运转与调试、系统无生产负荷下的联合试运行与调试。
16.1.2 试运行与调试前应具备下列条件;
    1 通风与空调系统安装完毕,经检查合格;施工现场清理干净,机房门窗齐全,可以进行封闭。
    2 试运转所需用的水、电、蒸汽、燃油燃气、压缩空气等满足调试要求。
    3 测试仪器和仪表齐备,检定合格,并在有效期内;其量程范围、精度应能满足测试要求。
    4 调试方案已批准。调试人员已经过培训,掌握调试方法,熟悉调试内容。
16.1.3 通风与空调系统试运行与调试应由施工单位负责,监理单位监督,供应商、设计、建设等单位参与配合。试运行与调试也可委托给具有调试能力的其他单位实施。试运行与调试应做好记录,并应提供完整的调试资料和报告。
16.1.4 通风与空调系统无生产负荷下的联合试运行与调试应在设备单机试运转与调试合格后进行。通风系统的连续试运行不应少于2h,空调系统带冷(热)源的连续试运行不应少于8h。联合试运行与调试不在制冷期或采暖期时,仅做不带冷(热)源的试运行与调试,并应在第一个制冷期或采暖期内补做。
16.1.5 洁净空调系统的试运行与调试尚应符合下列规定:
    1 洁净空调系统试运行前,应全面清扫系统和房间。
    2 试运行前应在新风、回风的吸入口处和粗、中效过滤器前设置临时用过滤器,对系统进行保护,待系统稳定后再撤去。
    3 调试应在系统试运行24h后,并达到稳定状态时进行。调试人员应穿洁净工作服,无关人员不应进入。
    4 洁净室的洁净度检测应在空态或静态下进行。检测时,人员不宜多于3人,且应穿与洁净室洁净度等级相适应的洁净工作服。
16.1.6 通风与空调系统试运行与调试的成品保护措施应包括下列内容:
    1 通风空调机房、制冷机房的门应上锁,非工作人员不应入内。
    2 系统风量测试调整时,不应损坏风管绝热层。调试完成后,应将测点截面处的绝热层修复好,测孔应封堵严密。
    3 系统调试时,不应踩踏、攀爬管道和设备等,不应破坏管道和设备的外保护(绝热)层。
    4 系统调试完毕后,应在各调节阀的阀门开度指示处做好标记。
    5 监测与控制系统的仪表元件、控制盘箱等应采取特殊保护措施。
条文说明
16.1.2 调试所需仪器和仪表一般包括声级计、温度计、湿度计、热球风速仪、叶轮式风速仪、倾斜式微压差计、毕托管、超声波流量计、钳形电流表、转速表。
    调试方案一般包括系统概况,调试工作内容,调试步骤与方法,安全与事故应急措施,仪器仪表的配备,调试人员,进度安排等。调试方案要报送专业监理工程师审核批准。调试方案应包括现场安全措施与事故应急处理方案。通风与空调系统安装完毕,其是否能正常运行处于未知状态,应预先考虑好应急方案,以确保调试过程人身与设备的安全。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
通风与空调工程施工规范 GB50738-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读