中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

9.1 一般规定


9.1.1 空气处理设备安装前应具备下列施工条件:
    1 施工方案已批准,采用的技术标准、质量和安全控制措施文件齐全;
    2 设备及辅助材料经进场检查和试验合格,熟悉设备安装说明书;
    3 基础验收已合格,并办理移交手续;
    4 运输道路畅通,安装部位清理干净,照明满足安装要求;
    5 设备利用建筑结构作起吊、搬运的承力点时,应对建筑结构的承载能力进行核算,并应经设计单位或建设单位同意;
    6 安装施工机具已齐备,满足安装要求。
9.1.2 空气处理设备的运输和吊装应符合下列规定:
    1 应核实设备与运输通道的尺寸,保证设备运输通道畅通;
    2 应复核设备重量与运输通道的结构承载能力,确保结构梁、柱、板的承载安全;
    3 设备应运输平稳,并应采取防振、防滑、防倾斜等安全保护措施;
    4 采用的吊具应能承受吊装设备的整个重量,吊索与设备接触部位应衬垫软质材料;
    5 设备应捆扎稳固,主要受力点应高于设备重心,具有公共底座设备的吊装,其受力点不应使设备底座产生扭曲和变形。
9.1.3 空气处理设备的安装应满足设计和技术文件的要求,并应符合下列规定:
    1 设备安装前,油封、气封应良好,且无腐蚀;
    2 设备安装位置应正确,设备安装平整度应符合产品技术文件的要求;
    3 采用隔振器的设备,其隔振安装位置和数量应正确,各个隔振器的压缩量应均匀一致,偏差不应大于2mm;
    4 空气处理设备与水管道连接时,应设置隔振软接头,其耐压值应大于或等于设计工作压力的1.5倍。
9.1.4 空气处理设备安装的成品保护措施应包括下列内容:
    1 设备应按照产品技术要求进行搬运、拆卸包装、就位。严禁手执叶轮或蜗壳搬动设备,严禁敲打、碰撞设备外表、连接件及焊接处。
    2 设备运至现场后,应采取防雨、防雪、防潮措施,妥善保管。
    3 设备安装就位后,应采取防止设备损坏、污染、丢失等措施。
    4 设备接口、仪表、操作盘等应采取封闭、包扎等保护措施。
    5 安装后的设备不应作为脚手架等受力的支点。
    6 传动装置的外露部分应有防护罩;进风口或进风管道直通大气时,应采取加保护网或其他安全措施。
    7 过滤器的过滤网、过滤纸等过滤材料应单独储存,系统除尘清理后,调试时安装。
9.1.5 空气处理设备安装的安全和环保措施应包括下列内容:
    1 大型设备运输安装前,应进行试吊,检查吊点、吊卡及支架是否牢固,有无脱落危险,检验机具的安全性能是否满足要求;
    2 运输起吊着力点应符合设备技术文件的要求;
    3 地面孔、洞、沟和其他障碍物应有防护及隔离措施;
    4 仪表和控制装置应采取保护措施。
条文说明
9.1.1 设备安装常用的施工机具和工具有起重机械、钢丝绳、电锤、坡口机、套丝板、管钳、套筒扳手、活扳手、平尺、电气焊设备等。测量工具有钢直尺、钢卷尺、角尺、水平仪、百分表、塞尺、线坠、水准仪、经纬仪、测温计、毕托管、U形压力计等。
    施工环境温度有要求时,应满足相关规定。冬期施工在无采暖、环境温度低于5℃时,应采取防冻措施。
9.1.4 搬运过程中,叶轮、蜗壳、热交换器容易损坏,因此应小心谨慎,应轻抬轻放盘管底座,严禁手执叶轮或蜗壳搬动机组,以免造成叶轮变形,增加噪声,影响使用效果。不应碰撞热交换器,以免损坏管路,出现漏水现象。
9.1.5 大型设备运输安装前进行试吊是非常重要的工作,可以校核钢丝绳、吊具的选型是否正确,承载能力大小,吊点是否牢固。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
通风与空调工程施工规范 GB50738-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读