中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.1 一般规定


7.1.1 支、吊架的固定方式及配件的使用应满足设计要求,并应符合下列规定:
    1 支、吊架应满足其承重要求;
    2 支、吊架应固定在可靠的建筑结构上,不应影响结构安全;
    3 严禁将支、吊架焊接在承重结构及屋架的钢筋上;
    4 埋设支架的水泥砂浆应在达到强度后,再搁置管道。
7.1.2 支、吊架的预埋件位置应正确、牢固可靠,埋入结构部分应除锈、除油污,并不应涂漆,外露部分应做防腐处理。
7.1.3 空调风管和冷热水管的支、吊架选用的绝热衬垫应满足设计要求,并应符合下列规定:
    1 绝热衬垫厚度不应小于管道绝热层厚度,宽度应大于支、吊架支承面宽度,衬垫应完整,与绝热材料之间应密实、无空隙;
    2 绝热衬垫应满足其承压能力,安装后不变形;
    3 采用木质材料作为绝热衬垫时,应进行防腐处理;
    4 绝热衬垫应形状规则,表面平整,无缺损。
7.1.4 支、吊架制作与安装的成品保护措施应包括下列内容:
    1 支、吊架制作完成后,应用钢刷、砂布进行除锈,并应清除表面污物,再进行刷漆处理;
    2 支、吊架明装时,应涂面漆;
    3 管道成品支、吊架应分类单独存放,做好标识。
7.1.5 支、吊架制作与安装的安全和环境保护措施应包括下列内容:
    1 支、吊架安装进行电锤操作时,严禁下方站人;
    2 安装支、吊架用的梯子应完好、轻便、结实、稳固,使用时应有人扶持;
    3 脚手架应固定牢固,作业前应检查脚手板的固定。
条文说明
7.1.2 支、吊架与结构固定可采用膨胀螺栓、预埋件焊接及穿楼板螺栓固定。结构现浇板内不设预埋件时,吊架与结构固定点(吊架根部)采用槽钢或角钢,通过膨胀螺栓与结构固定。吊杆与槽钢或角钢采用螺栓连接或焊接连接(图5、图6)。结构现浇板内设预埋件时,吊架根部采用角钢或槽钢,与预埋件焊接连接(图7)或螺栓连接。吊杆与槽钢或角钢采用螺栓、吊钩或焊接连接。结构为预制板时,吊架根部采用穿楼板螺栓固定连接(图8)。当结构为梁时,吊架根部采用槽钢或角钢,通过膨胀螺栓与梁连接固定(图9)。
图5 吊杆与槽钢吊架螺栓连接示意
图5 吊杆与槽钢吊架螺栓连接示意
1-楼板;2-膨胀螺栓;3-槽钢;4-吊杆
图6 吊杆与角钢吊架焊接连接示意
图6 吊杆与角钢吊架焊接连接示意
1-楼板;2-膨胀螺栓;3-角钢;4-吊杆
 
图7 吊架与预埋件焊接固定示意
图7 吊架与预埋件焊接固定示意
1-楼板;2-预埋件;3-槽钢;4-吊杆

图8 穿楼板螺栓固定示意
图8 穿楼板螺栓固定示意
1-面层;2-加强筋;3-钢板;4-螺栓;5-楼板;6-槽钢;7-吊杆

图9 支架与梁固定示意
图9 支架与梁固定示意
1-楼板;2-梁;3-螺栓;4-槽钢
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
通风与空调工程施工规范 GB50738-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读