中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

8.2 金属风管安装


8.2.1 金属风管安装应按下列工序(图8.2.1)进行。
图8.2.1 金属风管安装工序
图8.2.1 金属风管安装工序
8.2.2 风管安装前,应先对其安装部位进行测量放线,确定管道中心线位置。
8.2.3 风管支吊架的安装应符合本规范第7章的有关规定。
8.2.4 风管安装前,应检查风管有无变形、划痕等外观质量缺陷,风管规格应与安装部位对应。
8.2.5 风管组合连接时,应先将风管管段临时固定在支、吊架上,然后调整高度,达到要求后再进行组合连接。
8.2.6 金属矩形风管连接宜采用角钢法兰连接、薄钢板法兰连接、C形或S形插条连接、立咬口等形式;金属圆形风管宜采用角钢法兰连接、芯管连接。风管连接应牢固、严密,并应符合下列规定:
    1 角钢法兰连接时,接口应无错位,法兰垫料无断裂、无扭曲,并在中间位置。螺栓应与风管材质相对应,在室外及潮湿环境中,螺栓应有防腐措施或采用镀锌螺栓。
    2 薄钢板法兰连接时,薄钢板法兰应与风管垂直、贴合紧密,四角采用螺栓固定,中间采用弹簧夹或顶丝卡等连接件,其间距不应大于150mm,最外端连接件距风管边缘不应大于100mm。
    3 边长小于或等于630mm的风管可采用S形平插条连接;边长小于或等于1250mm的风管可采用S形立插条连接,应先安装S形立插条,再将另一端直接插入平缝中。
    4 C形、S形直角插条连接适用于矩形风管主管与支管连接,插条应从中间外弯90°做连接件,插入翻边的主管、支管,压实结合面,并应在接缝处均匀涂抹密封胶。
    5 立咬口连接适用于边长(直径)小于或等于1000mm的风管。应先将风管两端翻边制作小边和大边的咬口,然后将咬口小边全部嵌入咬口大边中,并应固定几点,检查无误后进行整个咬口的合缝,在咬口接缝处应涂抹密封胶。
    6 芯管连接时,应先制作连接短管,然后在连接短管和风管的结合面涂胶,再将连接短管插入两侧风管,最后用自攻螺丝或铆钉紧固,铆钉间距宜为100mm~120mm。带加强筋时,在连接管1/2长度处应冲压一圈8mm的凸筋,边长(直径)小于700mm的低压风管可不设加强筋。
8.2.7 边长小于或等于630mm的支风管与主风管连接应符合下列规定:
    1 S形直角咬接(图8.2.7a)支风管的分支气流内侧应有30°斜面或曲率半径为150mm的弧面,连接四角处应进行密封处理;
    2 联合式咬接(图8.2.7b)连接四角处应作密封处理;
    3 法兰连接(图8.2.7c)主风管内壁处应加扁钢垫,连接处应密封。
图8.2.7 支风管与主风管连接方式
图8.2.7 支风管与主风管连接方式
1-主风管;2-支风管;3-接口;4-扁钢垫
8.2.8 风管安装后应进行调整,风管应平正,支、吊架顺直。
条文说明
8.2.4 此条是指风管已经运输到布置的地面或楼面时,检查运输过程中风管是否有变形、划伤。送风管、回风管因正压与负压的区别而采取不同的加固方式,应核实待安装的风管与安装部位是否对应,满足施工图要求。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
通风与空调工程施工规范 GB50738-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读