中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

10.6 蓄热蓄冷设备安装


10.6.1 冰蓄冷、水蓄热蓄冷设备安装应按下列工序(图10.6.1)进行。
图10.6.1 冰蓄冷、水蓄热蓄冷设备安装工序
图10.6.1 冰蓄冷、水蓄热蓄冷设备安装工序
10.6.2 冰蓄冷、水蓄热蓄冷设备基础应符合本规范第10.2.2条的规定。
10.6.3 蓄冰槽、蓄冰盘管吊装就位应符合下列规定:
    1 临时放置设备时,不应拆卸冰槽下的垫木,防止设备变形;
    2 吊装前,应清除蓄冰槽内或封板上的水、冰及其他残渣;
    3 蓄冰槽就位前,应画出安装基准线,确定设备找正、调平的定位基准线;
    4 应将蓄冰盘管吊装至预定位置,找正、找平。
10.6.4 蓄冰盘管布置应紧凑,蓄冰槽上方应预留不小于1.2m的净高作为检修空间。
10.6.5 蓄冰设备的接管应满足设计要求,并应符合下列规定:
    1 温度和压力传感器的安装位置处应预留检修空间;
    2 盘管上方不应有主干管道、电缆、桥架、风管等。
10.6.6 管道系统试压和清洗时,应将蓄冰槽隔离。
10.6.7 冰蓄冷系统管道充水时,应先将蓄冰槽内的水填充至视窗上0%的刻度上,充水之后,不应再移动蓄冰槽。
10.6.8 乙二醇溶液的填充应符合下列规定:
    1 添加乙二醇溶液前,管道应试压合格,且冲洗干净;
    2 乙二醇溶液的成份及比例应符合设计要求;
    3 乙二醇溶液添加完毕后,在开始蓄冰模式运转前,系统应运转不少于6h,系统内的空气应完全排出,乙二醇溶液应混合均匀,再次测试乙二醇溶液的密度,浓度应符合要求。
10.6.9 现场制作水蓄冷蓄热罐时,其焊接应符合现行国家标准《立式圆筒形钢制焊接储罐施工及验收规范》GB50128、《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205和《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB50236的有关规定。

查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
通风与空调工程施工规范 GB50738-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读