15.9 风机盘管水压试验


15.9.1 风机盘管水压试验应符合下列规定:
    1 试验压力应为设计工作压力的1.5倍。
    2 应将风机盘管进、出水管道与试压泵连接,开启进水阀门向风机盘管内充水,同时打开放气阀,待水灌满后,关闭放气阀。
    3 应缓慢升压至风机盘管的设计工作压力,检查无渗漏后,再升压至规定的试验压力值,关闭进水阀门,稳压2min,观察风机盘管各接口无渗漏、压力无下降为合格。