10.2.1 蒸汽压缩式制冷(热泵)机组安装应按下列工序(图10.2.1)进行。
图10.2.1 蒸汽压缩式制冷(热泵)机组安装工序
图10.2.1 蒸汽压缩式制冷(热泵)机组安装工序
10.2.2 蒸汽压缩式制冷(热泵)机组的基础应满足设计要求,并应符合下列规定:
    1 型钢或混凝土基础的规格和尺寸应与机组匹配;
    2 基础表面应平整,无蜂窝、裂纹、麻面和露筋;
    3 基础应坚固,强度经测试满足机组运行时的荷载要求;
    4 混凝土基础预留螺栓孔的位置、深度、垂直度应满足螺栓安装要求;基础预埋件应无损坏,表面光滑平整;
    5 基础四周应有排水设施;
    6 基础位置应满足操作及检修的空间要求。
10.2.3 蒸汽压缩式制冷(热泵)机组的运输和吊装应符合本规范第10.1.3条的规定;水平滚动运输机组时,机组应始终处在滚动垫木上,直到运至预定位置后,将防振软垫放于机组底脚与基础之间,并校准水平后,再去掉滚动垫木。
10.2.4 蒸汽压缩式制冷(热泵)机组就位安装应符合下列规定:
    1 机组安装位置应符合设计要求,同规格设备成排就位时,尺寸应一致;
    2 减振装置的种类、规格、数量及安装位置应符合产品技术文件的要求;采用弹簧隔振器时,应设有防止机组运行时水平位移的定位装置;
    3 机组应水平,当采用垫铁调整机组水平度时,垫铁放置位置应正确、接触紧密,每组不超过3块。
10.2.5 蒸汽压缩式制冷(热泵)机组配管应符合下列规定:
    1 机组与管道连接应在管道冲(吹)洗合格后进行;
    2 与机组连接的管路上应按设计及产品技术文件的要求安装过滤器、阀门、部件、仪表等,位置应正确、排列应规整;
    3 机组与管道连接时,应设置软接头,管道应设独立的支吊架;
    4 压力表距阀门位置不宜小于200mm。
10.2.6 空气源热泵机组安装还应符合下列规定:
    1 机组安装在屋面或室外平台上时,机组与基础间的隔振装置应符合设计要求,并应采取防雷措施和可靠的接地措施;
    2 机组配管与室内机安装应同步进行。