8.6 风阀安装


8.6.1 带法兰的风阀与非金属风管或复合风管插接连接时,应按本规范第8.1.7条执行。
8.6.2 阀门安装方向应正确、便于操作,启闭灵活。斜插板风阀的阀板向上为拉启,水平安装时,阀板应顺气流方向插入。手动密闭阀安装时,阀门上标志的箭头方向应与受冲击波方向一致。
8.6.3 风阀支、吊架安装应按本规范第7章的有关规定执行。
8.6.4 电动、气动调节阀的安装应保证执行机构动作的空间