中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.4 玻镁复合风管与配件制作


5.4.1 玻镁复合风管与配件制作应按下列工序(图5.4.1)进行。
图5.4.1 玻镁复合风管与配件制作
图5.4.1 玻镁复合风管与配件制作
5.4.2 板材放样下料应符合下列规定:
    1 板材切割线应平直,切割面和板面应垂直。切割后的风管板对角线长度之差的允许偏差为5mm。
    2 直风管可由四块板粘接而成(图5.4.2-1)。切割风管侧板时,应同时切割出组合用的阶梯线,切割深度不应触及板材外覆面层,切割出阶梯线后,刮去阶梯线外夹芯层(图5.4.2-2)。
图5.4.2-1 玻镁复合矩形风管组合示意
图5.4.2-1 玻镁复合矩形风管组合示意
1-风管顶板;2-风管侧板;3-涂专用胶粘剂处;4-风管底板;5-覆面层;6-央芯层
    3 矩形弯管可采用由若干块小板拼成折线的方法制成内外同心弧型弯头,与直风管的连接口应制成错位连接形式(图5.4.2-3)。矩形弯头曲率半径(以中心线计)和最少分节数应符合表5.4.2的规定。
图5.4.2-2 风管侧板阶梯线切割示意
1-阶梯线;2-待去除夹芯层:3-刮刀;4-风管板外覆面层;δ-风管板厚;h-切割深度;h1-覆面层厚度
 
图5.4.2-3 90°弯头放样下料示意
 
表5.4.2 弯头曲率半径和最少分节数
    4 三通制作下料时,应先画出两平面板尺寸线,再切割下料(图5.4.2-4),内外弧小板片数应符合表5.4.2的规定。
    5 变径风管与直风管的制作方法应相同,长度不应小于大头长边减去小头长边之差。
    6 边长大于2260mm的风管板对接粘接后,在对接缝的两面应分别粘贴(3~4)层宽度不小于50mm的玻璃纤维布增强(图5.4.2-5)。粘贴前应采用砂纸打磨粘贴面,并清除粉尘,粘贴牢固。
图5.4.2-4 蝴蝶三通放样下料示意
图5.4.2-4 蝴蝶三通放样下料示意
1-外弧拼接板;2-平面板
 

图5.4.2-5 复合板拼接方法示意
1-玻璃纤维布;2-风管板对接处
5.4.3 胶粘剂应按产品技术文件的要求进行配置。应采用电动搅拌机搅拌,搅拌后的胶粘剂应保持流动性。配制后的胶粘剂应及时使用,胶粘剂变稠或硬化时,不应使用。
5.4.4 风管组合粘接成型应符合下列规定:
    1 风管端口应制作成错位接口形式。
    2 板材粘接前,应清除粘接口处的油渍、水渍、灰尘及杂物等。胶粘剂应涂刷均匀、饱满。
    3 组装风管时,先将风管底板放于组装垫块上,然后在风管左右侧板阶梯处涂胶粘剂,插在底板边沿,对口纵向粘接应与底板错位100mm,最后将顶板盖上,同样应与左右侧板错位100mm,形成风管端口错位接口形式(图5.4.4-1)。

图5.4.4-1 风管组装示意
1-底板;2-垫块;3-侧板;4-顶板
    4 风管组装完成后,应在组合好的风管两端扣上角钢制成的“П”形箍,“П”形箍的内边尺寸应比风管长边尺寸大3mm~5mm,高度应与风管短边尺寸相同。然后用捆扎带对风管进行捆扎,捆扎间距不应大于700mm,捆扎带离风管两端短板的距离应小于50mm(图5.4.4-2)。

图5.4.4-2 风管捆扎示意
1-风管上下板;2-风管侧板;3-扎带紧固;4-П形箍
    5 风管捆扎后,应及时清除管内外壁挤出的余胶,填充空隙。风管四角应平直,其端口对角线之差应符合表5.1.6的规定。
    6 粘接后的风管应根据环境温度,按照规定的时间确保胶粘剂固化。在此时间内,不应搬移风管。胶粘剂固化后,应拆除捆扎带及“П”形箍,并再次修整粘接缝余胶,填充空隙,在平整的场地放置。
5.4.5 风管加固与导流叶片安装应符合下列规定:
    1 矩形风管宜采用直径不小于10mm的镀锌螺杆做内支撑加固,内支撑件穿管壁处应密封处理(图5.4.5)。负压风管的内支撑高度大于800mm时,应采用镀锌钢管内支撑。

图5.4.5 正压保温风管内支撑加固示意
1-镀锌螺杆;2-风管;3-镀锌加固垫圈;4-紧固螺母;5-保温罩;6-填塞保温材料
    2 风管内支撑横向加固数量应符合表5.4.5的规定,风管加固的纵向间距应小于或等于1300mm。
表5.4.5 风管内支撑横向加固数量

 风管内支撑横向加固数量

    3 距风机5m内的风管,应按表5.4.5的规定再增加500Pa风压计算内支撑数量。
    4 矩形弯头导流叶片宜采用镀锌钢板弯压制成,其设置应按本规范第4.3.3条执行,并应安装牢固。
5.4.6 水平安装风管长度每隔30m时,应设置1个伸缩节。伸缩节长宜为400mm,内边尺寸应比风管的外边尺寸大3mm~5mm,伸缩节与风管中间应填塞3mm~5mm厚的软质绝热材料,且密封边长尺寸大于1600mm的伸缩节中间应增加内支撑加固,内支撑加固间距按1000mm布置,允许偏差±20mm。

图5.4.6 伸缩节的制作和安装示意

图5.4.6 伸缩节的制作和安装示意
1-风管;2-伸缩节;3-填塞软质绝热材料并密封;4-角钢或槽钢防晃支架;5-内文撑杆

条文说明

5.4.2 矩形风管板材切割采用平台式切割机,变径、三通、弯头等异径风管板材切割采用手提式切割机。
    异径风管板切割时,先在风管板上画出切割线,然后用手提式切割机切割。小于或等于90°角的转角板,画线时要计算转角大小,确定角度后切割。
    异径风管放样下料时,一般采用由若干块小板拼成折线的方法制成内外同心弧型弯头,与直风管连接口制成错位连接形式。两端的两块板叫端节,中间小板叫中节,常用的弯头有90°、60°、45°、30°四种,其曲率半径一般为R=(1~1.5)B(曲率半径是从风管中心计算)。
    玻镁复合板的标准尺寸为2260mm×1300mm,故边长尺寸大于2260mm的风管,须经复合板拼接后制作。拼接前应用砂纸打磨粘贴面并清除粉尘,如果风管板表面贴有铝箔,应将粘贴面的铝箔撕掉或打磨干净,以保证粘贴牢固。
5.4.3 专用胶粘剂按说明书配制。为保证专用胶粘剂的均匀性,应采用电动搅拌机搅拌,禁止手工搅拌配制。配制后的专用胶粘剂应及时使用。在使用过程中,如发现胶粘剂变稠和硬化,禁止使用。
5.4.4 玻镁复合风管连接采用错位对口粘接形式,见图2。

图2 风管错位对口粘接示意
图2 风管错位对口粘接示意
1-垂直板;2-水平板;3-涂胶;4-预留表面层

    在阶梯面上涂上专用胶粘剂,专用胶粘剂要均匀,用量应合理控制,风管捆扎后挤出的余胶太多既造成浪费,也影响美观。两块板材粘接时,挤出来的余胶应立即用干净的抹布擦掉,尤其应注意及时清理内壁的余胶。
5.4.6 设置伸缩节是科学地解决风管湿胀干缩产生的物理现象。采用同样厚度的风管板制作伸缩节。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
通风与空调工程施工规范 GB50738-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读