中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3.2 施工质量管理


3.2.1 通风与空调工程施工现场应建立相应的质量管理体系,并应包括下列内容:
    1 岗位责任制;
    2 技术管理责任制;
    3 质量管理责任制;
    4 工程质量分析例会制。
3.2.2 施工现场应建立施工质量控制和检验制度,并应包括下列内容:
    1 施工组织设计(方案)及技术交底执行情况检查制度;
    2 材料与设备进场检验制度;
    3 施工工序控制制度;
    4 相关工序间的交接检验以及专业工种之间的中间交接检查制度;
    5 施工检验及试验制度。
3.2.3 管道穿越墙体和楼板时,应按设计要求设置套管,套管与管道间应采用阻燃材料填塞密实;当穿越防火分区时,应采用不燃材料进行防火封堵。
3.2.4 管道与设备连接前,系统管道水压试验、冲洗(吹洗)试验应合格。
3.2.5 隐蔽工程在隐蔽前,应经施工项目技术(质量)负责人、专业工长及专职质量检查员共同参加的质量检查,检查合格后再报监理工程师(建设单位代表)进行检查验收,填写隐蔽工程验收记录,重要部位还应附必要的图像资料。
3.2.6 隐蔽的设备及阀门应设置检修口,并应满足检修和维护需要。
3.2.7 用于检查、试验和调试的器具、仪器及仪表应检定合格,并应在有效期内。
条文说明
3.2.1 所有施工技术管理措施的落实,施工质量的最终结果是否符合施工计划目标,还要靠有效的质量责任制度和管理制度来保证。加强制度建设,用行之有效的管理制度来约束施工人员的行为是提高工程管理水平、加强施工队伍建设的根本所在和重中之重。施工单位要建立相应的管理制度来保证工程目标的实现。
3.2.2 通风与空调工程施工质量控制和检验主要包括五个方面的内容:一是对技术方案和技术交底的落实情况进行检查,这是提高工程质量的前提;二是用于施工安装工程的材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备应进行进场检验,这是保证工程质量的关键;三是施工过程的工序控制,自检、互检、交接检验以及隐蔽工程检验等是保证工程质量的重要手段;四是工序间及专业工种之间的交接检查,是保证质量连续性的重要手段;五是各种检验和试验,这是保证施工质量的重要措施。
    建筑安装施工技术标准、质量管理体系和工程质量控制和检验制度三者结合,缺一不可,共同组成了施工现场的质量保证体系。 
3.2.3 水管或风管穿越墙体或楼板时,应设置套管。对于需要绝热的管道,套管尺寸应保证绝热材料连续不间断穿过,在绝热材料与套管间,采用阻燃材料填塞密实。穿越防火分区的风管或水管与套管间的填塞材料应为不燃材料。
3.2.4 管道水压试验不是一次就能完成的,往往会经过几次反复充水、泄水。一般设备安装在该管道系统最低点,如果管道提前与设备连接,系统中的水不易排净,杂质很容易进入到设备内。另外,压力试验时,一旦试验压力超压,会危及设备的安全。因此强调管道与设备连接前,系统管道应清洗、试压合格。
3.2.5 隐蔽工程检查部位及检查内容包括下列主要方面:
    1 绝热的风管和水管。检查内容应包括管道、部件、附件、阀门、控制装置等的材质与规格尺寸,安装位置,连接方式;管道防腐;水管道坡度;支吊架形式及安装位置,防腐处理;水管道强度及严密性试验,冲洗试验;风管严密性试验等。
    2 封闭竖井内、吊顶内及其他暗装部位的风管、水管和相关设备。风管及水管的检查内容同上;设备检查内容包括设备型号、安装位置、支吊架形式、设备与管道连接方式、附件的安装等。
    3 暗装的风管、水管和相关设备的绝热层及防潮层。检查内容包括绝热材料的材质、规格及厚度,绝热层与管道的粘贴,绝热层的接缝及表面平整度,防潮层与绝热层的粘贴,穿套管处绝热层的连续性等。
    4 出外墙的防水套管。检查内容包括套管形式、做法、尺寸及安装位置。
3.2.6 阀门包含风阀和水阀。
3.2.7 用于检查、试验和调试的器具、仪器及仪表应定期检定,其本身精度误差应符合相关要求。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
通风与空调工程施工规范 GB50738-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读