10.8 水泵安装


10.8.1 水泵安装应按下列工序(图10.8.1)进行。
图10.8.1 水泵安装工序
图10.8.1 水泵安装工序
10.8.2 水泵基础应符合本规范第10.2.2条的规定。
10.8.3 水泵减振装置安装应满足设计及产品技术文件的要求,并应符合下列规定:
    1 水泵减振板可采用型钢制作或采用钢筋混凝土浇筑。多台水泵成排安装时,应排列整齐。
    2 水泵减振装置应安装在水泵减振板下面。
    3 减振装置应成对放置。
    4 弹簧减振器安装时,应有限制位移措施。
10.8.4 水泵就位安装应符合下列规定:
    1 水泵就位时,水泵纵向中心轴线应与基础中心线重合对齐,并找平找正;
    2 水泵与减振板固定应牢靠,地脚螺栓应有防松动措施。
10.8.5 水泵吸入管安装应满足设计要求,并应符合下列规定:
    1 吸入管水平段应有沿水流方向连续上升的不小于0.5%坡度。
    2 水泵吸入口处应有不小于2倍管径的直管段,吸入口不应直接安装弯头。
    3 吸入管水平段上严禁因避让其他管道安装向上或向下的弯管。
    4 水泵吸入管变径时,应做偏心变径管,管顶上平。
    5 水泵吸入管应按设计要求安装阀门、过滤器。水泵吸入管与泵体连接处,应设置可挠曲软接头,不宜采用金属软管。
    6 吸入管应设置独立的管道支、吊架。
10.8.6 水泵出水管安装应满足设计要求,并应符合下列规定:
    1 出水管段安装顺序应依次为变径管、可挠曲软接头、短管、止回阀、闸阀(蝶阀);
    2 出水管变径应采用同心变径;
    3 出水管应设置独立的管道支、吊架。