7.10 焙烧炉用焙烧多功能机组


Ⅰ  主控项目

7.10.1  焙烧炉用焙烧多功能机组应符合设计文件要求和设备技术文件要求。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:检查设备出厂质量合格证明文件,外观检查,核对设备名称、型号、规格及备、配件。

7.10.2  焙烧炉用焙烧多功能机组轨道安装应符合设计文件要求。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:外观检查,检查安装记录。

Ⅱ  一般项目

7.10.3  焙烧炉用焙烧多功能机组端梁连接应牢固,扭紧力矩应一致,结合面应用0.05mm~0.1mm的塞尺检查,插入深度不应超过20mm。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:塞尺检查。

7.10.4  焙烧炉用焙烧多功能机组制动器安装应符合下列规定:

    1  制动器调整应适度,大车两制动器应同时动作。

    2  起升制动器调制应开闭灵活,制动应平稳可靠。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:试车检查和检查试运行记录。

7.10.5  焙烧炉用焙烧多功能机组钢丝绳应无锈蚀、无损伤、无裂纹和松动,在滚轮上缠绕的钢丝绳应正确,排列应有序、整齐。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:目测。

7.10.6  焙烧炉用焙烧多功能机组安装允许偏差和检验方法应符合表7.10.6的规定。

    检查数量:全数检查。

表7.10.6  焙烧炉用焙烧多功能机组安装允许偏差和检验方法

    注:h为测量长度,F为主梁跨度的1/1000。
 

条文说明

Ⅱ  一般项目

7.10.4  焙烧炉用焙烧多功能机组制动器的调整十分重要,调整不当,制动失灵,将发生重大事故。除安装时需要进行调整外,在交付使用后还应按使用要求进行相应调整。

7.10.6  焙烧炉用焙烧多功能机组的组装应严格按出厂组装标记字头进行,这是保证安装质量的关键步骤,执行时务必注意。安装时,要特别注意气动电磁阀座与液压部件紧密连接的程度,否则容易产生泄漏现象。

 