中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.9 蒸发器


Ⅰ 主控项目

4.9.1  蒸发器应符合设计文件要求和现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231的有关规定。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:检查基础测量、交接记录,检查基础外观,核对几何尺寸。

4.9.2  蒸发器基础应符合设计文件要求和现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的有关规定。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:检查基础测量、交接记录,检查基础外观,核对几何尺寸。

4.9.3  蒸发器组装后的水压试验和系统试水应符合设计文件要求。

    检验方法:检查试压记录。

Ⅱ  一般项目

4.9.4  蒸发器组装时,螺栓孔对中应无错位,法兰结合面衬垫的材质、规格应符合设计文件要求,螺栓应均匀紧固,法兰平面间隙应均匀。

    检查数量:抽查30%,不应少于4根。

    检验方法:检查记录和目测。

4.9.5  强制循环泵安装时,泵进出口法兰与蒸发器法兰联结应无强力装配,螺栓紧固应均匀,应无漏水现象,泵旋转应灵活,应无卡涩现象。叶片角度调整应符合设计文件要求,叶片角度调整标记应清楚。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:目测和检查施工记录。

4.9.6  蒸发器安装允许偏差和检验方法应符合表4.9.6的规定。

表4.9.6  蒸发器安装允许偏差和检验方法


 

条文说明

Ⅰ  主控项目

4.9.1  蒸发器在现场一般均为整体安装,因此本条仅提出主要安装要求及验收标准,在执行时应同时符合本规范第4.1节的规定。

4.9.3  本条主要是针对设备组装后的压力试验验收所作的规定。

  一般项目

4.9.4  本条主要是针对蒸发器组装验收所作的规定。

4.9.5  本条主要是针对强制循环泵试安装完成后质量验收所作的规定。
 

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
轻金属冶炼机械设备安装工程质量验收规范 GB50883-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读