5.16 预焙阳极电解槽钢铝复合板


Ⅰ  主控项目

5.16.1  钢铝复合板的质量应符合设计文件要求。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:检查材料出厂合格证明、材质证明、验收记录、探伤报告。

5.16.2  连接片数量应符合设计图纸要求。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:目测。

Ⅱ  一般项目

5.16.3  连接片之间的间隙不应大于0.5mm。

    检查数量: 70%抽查。

    检验方法:塞尺检查。
 

条文说明
    钢铝复合板也称爆炸焊块,它是通过一种固相焊接方法将异种金属焊接在一起的构件,由于其对安全生产影响重大,所以对其检验要求较为严格。