5.15 格子板


Ⅰ  主控项目

5.15.1  格子板的质量应符合设计文件要求。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:检查材料出厂合格证明、材质证明、验收记录。

5.15.2  格子板与其支承绝缘板之间应贴合良好,绝缘电阻值应达到设计文件要求。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:目测、用兆欧表测量。

Ⅱ  一般项目

5.15.3  格子板安装允许偏差和检验方法应符合表5.15.3的规定。

表5.15.3  格子板安装允许偏差和检验方法


 

条文说明
    格子板为金属结构件,为保护外观的平整、美观,宜在加工设备完善的制造厂制作;格子板的安装应满足外观平整、横平竖直的要求,并与绝缘件配合良好,保证生产人员人身安。