4.19 链式输送机


4.19.1  链式输送机壳体的安装应符合下列规定:

    1  输送机壳体全部安装后,各托轮轴之间的允许偏差应为1.5mm,各托轮轴中心线与输送机中心线垂直度允许偏差应为2mm。

    检查数量:抽查比例不少于20%。

    检验方法:拉钢线,用钢直尺检查。

    2  每节壳体中的托板在高度方向上下允许偏差应为±2mm,输送机总体安装后,相邻壳体中的托板高度允许偏差应为±4mm。

    检查数量:抽查比例不少于20%。

    检验方法:拉钢线,钢直尺检查。

4.19.2  链式输送机头、尾轮的安装应符合下列规定:

    1  头轮轴水平度允许偏差应为1.5‰。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:水平仪检查。

    2  头轮中心线与输送机中心线的垂直度允许偏差应为1‰。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:拉钢线、吊线,用钢直尺检查。

    3  尾轮两张紧轴承的中心线与输送机中心线的垂直度允许偏差应为1.5‰。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:拉钢线、吊线,用钢直尺检查。

    4  头轮、尾轮中心线的平行度允许偏差应为1‰。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:拉钢线,用钢直尺检查。

4.19.3  链式输送机运行部件的安装应符合下列规定:

    1  每10个节距的链条应为一组,其两侧节距的累积允许偏差应为1mm。

    检查数量:抽查比例不少于20%。

    检验方法:钢卷尺检查。

    2  每节链条,其节距的平行度允许偏差应为±1mm。

    检查数量:抽查比例不少于20%。

    检验方法:钢直尺检查。

    3  全部链条安装后,松边的下垂度不得大于50mm。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:拉钢线,钢直尺检查。
 

条文说明
4.19.1  本条是对链式输送机壳体的安装验收提出的具体规定。
4.19.2  本条规定了链式输送机头、尾轮中心和头、尾轮水平度验收应满足的要求。