中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.5 混捏机


Ⅰ  主控项目

7.5.1  混捏机应符合设计文件要求和设备技术文件要求。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:检查设备出厂质量合格证明文件,外观检查,核对设备名称、型号、规格及备、配件。

7.5.2  混捏机基础强度等级应符合设计文件要求。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:检查基础交接资料。

7.5.3  混捏机与加热装置应绝缘,绝缘电阻值应符合设计文件要求。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:检查绝缘测试记录。

Ⅱ  一般项目

7.5.4  混捏机出料口、转轮、排烟口、沥青下料口及加热装置安装应符合设备技术文件要求。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:检查安装记录。

7.5.5  混捏机安装允许偏差和检验方法应符合表7.5.5的规定。

    检查数量:全数检查。

表7.5.5  混捏机安装允许偏差和检验方法


 

条文说明

Ⅰ  主控项目

7.5.3  混捏机与加热装置之间的绝缘电阻测试建议由电气班组实施,且测试环境应符合电气的实验要求,绝缘值应符合设计文件要求。
 

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
轻金属冶炼机械设备安装工程质量验收规范 GB50883-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读