中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.19 铝电解多功能机组


Ⅰ  主控项目

5.19.1  铝电解多功能机组及零部件应符合设计文件要求和设备技术文件要求。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:目测,检查设备出厂合格证明文件。

5.19.2  应检查起重机组轨道螺栓,不得与机组水平挡轮相碰。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:目测、拉线检查。

5.19.3  紧固起重机的所有螺栓时,扭紧力矩值应符合设备技术文件要求。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:根据设备出厂资料目测,小锤轻敲。

5.19.4  铝电解多功能机组部件间的绝缘值应符合设备技术文件要求。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:用500V兆欧表检查。

Ⅱ  一般项目

5.19.5  铝电解多功能机组安装允许偏差和检验方法应符合技术文件要求及表5.19.5的规定。

表5.19.5  铝电解多功能机组安装允许偏差和检验方法

    注:Lk为起重机跨度,D为大轮直径。

5.19.6  铝电解多功能机轨道安装应符合设备技术文件要求;技术文件无要求时,可按现行国家标准《起重设备安装工程施工及验收规范》GB50278的有关规定执行。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:目测、尺量、检查施工记录。
 

条文说明

Ⅰ  主控项目

5.19.1~5.19.4  多功能起重机属于起重设备的一个特例,其安装质量除应满足现行国家标准《起重设备安装工程施工及验收规范》GB50278的相关要求外,还应同时满足该设备的特殊安装技术条件要求。

  一般项目

5.19.6  多功能起重机一般具有本体自重大、工况级别高的特点,因此设备技术文件对轨道安装质量要求较高,除应满足现行国家标准《起重设备安装工程施工及验收规范》GB50278中有关轨道安装的质量要求外,还应满足设备技术文件要求。

 

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
轻金属冶炼机械设备安装工程质量验收规范 GB50883-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读