中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.2 热媒加热炉


Ⅰ  主控项目

7.2.1  热媒加热炉应符合设计文件要求和设备技术文件要求。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:检查设备出厂质量合格证明文件,外观检查,核对设备名称、型号、规格及备、配件。

7.2.2  设备基础交接复核检查应符合设计文件要求。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:目测、检查交接验收记录,核对几何尺寸。

7.2.3  点火装置应符合设计文件要求。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:检查试运行记录或试验检查。

7.2.4  热媒加热炉安全性能经检查满足设计文件要求。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:查验安全检查合格证。

7.2.5  热媒加热炉法兰安装时,法兰接口应紧密,螺栓扭矩应一致,螺纹外露长度应为螺距的2倍~4倍。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:目测,检查安装记录。

Ⅱ  一般项目

7.2.6  热媒加热炉的点火装置安装应符合设备技术文件要求。

7.2.7  热媒加热炉安装允许偏差和检验方法应符合表7.2.7的规定。

    检查数量:全数检查。

表7.2.7  热媒加热炉安装允许偏差和检验方法


 

查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
轻金属冶炼机械设备安装工程质量验收规范 GB50883-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读