4.21 螺旋输送机


4.21.1  螺旋输送机机壳的安装应符合下列规定:

    1  中心位置允许偏差应为±5mm。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:拉钢线用钢直尺检查。

    2  水平度允许偏差应为0.3‰,但全长不应大于5mm。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:用水准仪检查。

    3  机壳直线度允许偏差应为6mm。

    检查数量:抽查比例不少于20%。

    检验方法:拉钢线,用钢直尺检查。

    4  中心标高允许偏差应为±5mm。

    检查数量:抽查比例不少于20%。

    检验方法:水准仪检查。

    5  各接口处应严密,不得漏灰。

4.21.2  各悬吊轴承的中心线应在同一直线上,允许偏差应为0.5mm。

    检查数量:抽查比例不少于20%。

    检验方法:拉钢线,吊线检查。

4.21.3  螺旋叶片的安装应符合下列规定:

    1  螺旋叶片轴中心应成一直线,允许偏差应为3mm。

    检查数量:抽查20%,但不少于1台。

    检验方法:拉钢线,用钢直尺检查。

    2  螺旋叶片外径与机壳两侧的间隙不应小于10mm。

    检查数量:抽查比例不少于20%。

    检验方法:用钢直尺检查。

    3  在同一轴线有左、右螺旋叶片时,应按图纸要求,不得装错。

4.21.4  传动装置联轴器的安装应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231的有关规定。
 

条文说明
4.21.1~ 4.21.3  这三条规定了螺旋输送机机壳、轴承、螺旋叶片安装验收应满足的具体要求。
4.21.4  本条规定了螺旋输送机传动部分安装验收应满足的具体要求。