Ⅰ  主控项目

5.20.1  风动溜槽应符合设计文件要求和国家现行有关产品标准的规定。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:检查材料出厂合格证明、材质证明、验收记录。

5.20.2  风动溜槽安装时,密封垫压紧应均匀。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:目测。

5.20.3  法兰连接口应涂抹密封胶,并应确保密封垫压紧严密,同时不得损伤溜槽帆布。

    检查数量:全数检查。 

    检验方法:目测。

Ⅱ  一般项目

5.20.4  风动溜槽安装允许偏差和检验方法应符合表5.20.4的规定。

表5.20.4  风动溜槽安装允许偏差和检验方法


 

条文说明

Ⅱ  一般项目

5.20.4  风动溜槽倾斜度关系到氧化铝粉的流动速度,关系到生产供料,因此设计中对风动溜槽的斜度提出要求,施工中应满足设计文件要求。