17.6 使用验收


17.6.1  当建设方要求进行洁净室使用验收时,应由建设方、施工方协商制定使用验收方案,在“工艺全面运行,操作人员在场”的动态条件下由建设方组织进行。

17.6.2  使用验收应由建设方组织检测,重复综合性能全面评定检验的全部或一部分项目,判断是否满足使用要求,对不满足的部分应查明原因,分清责任。

17.6.3  各性能参数的动态验收标准、测点布置应由建设方、施工方和检验方共同商定,并载入协议。

条文说明

17.6.1  说明使用验收是根据建设方要求进行的,它的条件是动态的。 

17.6.2  说明使用验收的内容。

17.6.3  说明因使用验收是动态的,而设计是静态的,所以必须在验收前由有关各方明确商定验收标准。例如有些参数动态和静态的差距,或者确定新标准。