14.5 防静电瓷质地板


14.5.1  用于防静电瓷质地板与地面结合层的水泥砂浆为体积比1:3的干硬性水泥砂浆,水泥强度等级不应小于32.5MPa,含泥量不应大于0.3%,厚度宜不低于30mm。

14.5.2  水泥砂浆中应按重量比加入复合导电粉。

14.5.3  在水泥砂浆结合层上铺设导电铜箔网,纵向间距宜为600mm,横向间距在3000mm~5000mm之间。其他指标应符合本规范第14.4.5条的要求。

14.5.4  地板和墙相接处应紧密贴合,不得用砂浆充填。

14.5.5  瓷质地板铺贴应平整、密实、无空隙、无裂缝、无缺损,缝线应平直,线缝宽度不宜大于3mm。

14.5.6  瓷质地板铺贴后应在表面覆盖保湿,盖护应在7d以上,然后使用草酸溶液清洁表面。

14.5.7  应在瓷砖地板表面完全干燥后进行接地连接,采用螺栓牢固压紧方式连接接地端子。

条文说明

防静电瓷质地板是将耐高温导电的无机材料加到瓷层内从而改变其物理特性,然后经高温烧制而成。