中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.4 部件和配件安装


5.4.1  风阀、消声器等部件安装时应清除内表面的油污和尘土。

5.4.2  穿过阀体的旋转轴应与阀体同心,其间应设有防止泄漏的密封件。阀的零件表面应镀锌、镀铬或喷塑处理,叶片及密封件表面应平整、光滑,叶片开启角度应有明显标志。拉杆阀不应安装在风道三通处。

5.4.3  风管内安装的定、变风量阀,阀的两端工作压力差应大于阀的启动压力。入口前后直管长度不应小于该定风量阀产品要求的安装长度,安装方向与指示相同。

5.4.4  防火阀的阀门调节装置应设置在便于操作及检修的部位,并应单独设支、吊架。安装后必须检查易熔件固定状况。必要时易熔件也可在各项安装工作完毕后再安装。阀门在吊顶内安装时,应在易检查阀门开闭状态和进行手动复位的位置开检查口。

5.4.5  消声器、消声弯头在安装时应单独设支、吊架。

5.4.6  对有恒温要求的系统,消声器外壳与风管应作绝热处理。

5.4.7  穿孔板消声器孔口毛刺应锉平。

5.4.8  消声器内充填的消声材料应不产尘、不掉渣(纤维)、不吸潮、无污染,不得用松散材料。消声材料为纤维材料时,纤维材料应为毡式材料并应外覆可以防止纤维穿透的包材。不应采用泡沫塑料和离心玻璃棉。

5.4.9  消声直段应安装在气流平稳的直管段上。

5.4.10  净化空调系统绝热工程施工应在系统严密性检验合格后进行。

5.4.11  风管及部件绝热材料应采用有检验合格证明的不燃或难燃材料,宜用板材粘贴形式,并宜加防潮层。

5.4.12  不得在绝热层上开洞和上螺栓。风阀和清扫孔的绝热措施不应妨碍其开关。

5.4.13  当绝热风管位于室外时,应在管外增设防晒、防雨淋保护壳。

条文说明

5.4.1  风阀、消声器等配件,有的是安装单位自己加工,有的是购买成品,这些成品出厂时大多未清除油污,包装也不密封,运输过程中包装损坏较严重,有的生锈,有的被污染。所以安装前必须清除油污、尘土,油漆损坏的要重新除锈刷漆。

5.4.2  净化空调系统的风阀转动轴和阀体壁板连接处缝隙应用橡胶环或端盖密封。外框和叶片材料应选用镀锌钢板或普通钢板作防腐处理(镀锌、喷塑等),连接螺钉、螺母及垫圈都应镀锌。有的工程螺钉螺母镀锌而垫圈未镀锌,系统未使用,垫圈已生锈。

5.4.3  安装定风量阀以前应了解该处管内压力是否大于阀的启动压力,如不大于则应调整安装地点。

5.4.4  实践证明防火阀易熔件很容易在运输过程或安装过程中被弄断而未被察觉,这是异常危险的,因此必须最后安装,特别是对于设备要经过长途或路况不好的运输之后,更应最后安装易熔件,或已安装的要实行最后检查。

5.4.5  因为消声器等有振动,必须单独支撑。

5.4.8  为防止掉纤维,对纤维材料应使用毡式的,离心玻璃棉有明显的刺激皮肤感觉,且对洁净环境不利,故不应采用。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
洁净室施工及验收规范 GB50591-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读