中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.3 墙面


4.3.1  墙面施工应符合下列规定:

1  墙面施工应在完成基底打磨与清理的粉尘作业、现场清洁、表面涂界面剂和涂刷涂料后进行。

2  旧墙面应在基底清理干净后再涂界面剂,然后用腻子刮平。

3  对于送风和回风静压箱空间,暴露表面的钢筋混凝土宜采用清水混凝土。

4.3.2  瓷板墙面施工应符合下列规定:

1  应选用大尺寸直角边瓷板,其表面应乎整、洁净、色泽一致,无裂痕和缺损。

2  瓷板的基底应平整,瓷板与基底之间的浇注材料应饱满密实。

3  瓷板拼缝应乎直,宽度和深度应符合设计要求,设计未明确要求时,拼缝宽度不应大于1mm。

4  瓷板墙面的阴阳角应用弧形瓷条过渡。

5  瓷板上的孔洞应切割吻合、边缘整齐,并应密封。

6  瓷板嵌缝应用添加抑菌剂的中性密封胶嵌实。

4.3.3  涂料墙面施工应符合下列规定:

1  基底表面应打磨平整、清理干净,无浮尘。

2  涂料应具有耐水、耐磨和耐酸碱特性。当有防霉要求时,应在涂料中加入抑菌剂,按照现行国家标准《漆膜耐霉菌测定法》GB 1741的规定,进行人工施菌培养,并达到规定的要求。

4.3.4  金属夹心板墙面施工应符合下列规定:

1  装配式金属夹心板的钢板名义厚度不应小于0.5mm,与整体充填材料粘贴牢固、无空鼓、脱层和断裂。

2  金属夹心板墙面的内部充填材料应使用难燃或不燃材料,不得使用有机材料。

3  金属夹心板施工安装时,应首先进行吊挂件、锚固件等,与主体结构和楼面、地面的预设件固定。所有这些金属件都应作防腐、防锈处理。

4  金属夹心板安装前应严格画线、编号,墙角应垂直交接。

5  安装过程中不得剥离金属夹心板表面保护膜,不得撞击板面。

6  正压洁净室应在金属夹心板正压面用中性密封胶密封缝隙。当负压洁净室不能在负压面密封时,应在缝内嵌密封条挤紧,并应在室内面涂密封胶。 

7  金属夹心板不宜在现场开洞。板上各类洞口应切割方正、边缘整齐,对其中的填充材料的切割边缘应用密封胶均匀镶嵌密封。

8  金属夹心板墙面的金属面与骨架之间应有导静电措施。

4.3.5  整体金属壁板墙面施工应符合下列规定:

1  支撑和加强龙骨架应位置正确,与墙面、地面、加强部位的连接应牢固。龙骨架及各种金属件均应作防腐、防锈处理。

2  金属面板与骨架的连接应留够面板间热胀冷缩的量。金属面板背面应贴绝热层,与骨架之间应有导静电措施。

3  对焊接、连接部位应作好防腐、防锈处理。

4  每间洁净室如需现场喷涂,每层喷涂应一次完成。

4.3.6  非金属面板墙面施工应符合下列规定:

1  非金属面板应符合建筑防火要求,材质的物理和化学性能必须符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325的规定。

2  饰面板应色泽一致,板画应无裂缝、划痕、凹凸和褪色等缺陷。

3  非金属面板不应在土建墙上直接粘贴施工。

4  非金属面板施工时,应按材质要求预留伸缩缝。

4.3.7  卷材墙面施工应符合下列规定:

1  墙面基底应平整、干燥。

2  卷材应表面光洁,无缺陷,色泽一致。

3  应处理好和踢脚板及吊顶的连接。

4  卷材的粘贴、接缝、环境温湿度宜符合本规范第4.2.4条第5款的要求。

条文说明

4.3.1  一般要求:指明地面一般要求,但其重点是表面质量。

4.3.2  瓷板墙面:过去习惯称瓷砖墙面,而按现行建筑装饰施工的专业规范,改称瓷板墙面,因为这种“砖”是很薄的。由于瓷板墙面均有缝,而缝中打胶有长菌的可能,所以考虑加抑菌剂,规范组的实验已证明这是可行的。

4.3.3  涂料墙面:有耐酸碱要求的,应经96h浸泡不起泡脱落,耐洗刷达到300次以上无明显变化。防霉涂料的要求属于0级——施菌培养7d不长菌。

4.3.4  金属夹心板墙面施工应符合下列要求:

1  金属夹心板墙面:由于这些年生产厂不断降低钢板面层厚度,甚至只有0.3mm,因此强调必须不小于(考虑到板的正负误差,实际厚度可能在0.47mm左右)为0.5mm。

2  如果夹心板内充填的是有机可燃材料,非常容易引发火灾,国内外均有火灾实例,同时火灾发生后往往由于有机材料产生的毒烟置人于死地。在相关规范(如《洁净厂房设计规范》GB 50073)中也有同样规定。

4  壁板安装前,应严格在地面弹线并标注尺寸,安装时如误差较大应对配件单体进行调整或更换,防止累积误差出现壁板不能闭合甚至倾斜扭曲的现象。

6  为了确保密封,正压室应在正压面封胶,负压室在室外负压不好封,强调负压缝内嵌封,然后再在室内负压面封。

4.3.5  整体金属壁板:主要应防止焊接连接后的伸缩,骨架在墙后应防腐防锈,同时为了表面观感,喷涂应一次完成。

4.3.6  非金属面板:为避免非金属面板在墙上粘贴粘不满、涂不光,以及热胀冷缩等问题,根据非金属面板施工的一般特点,提出不宜粘贴,可采用挂贴。其中有机饰面板有伸缩问题,应留足够的伸缩缝。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
洁净室施工及验收规范 GB50591-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读