14.8 分项验收


14.8.1  防静电设施分项验收应符合下列规定: 

1  接地铜箔网或钢筋导电地网应作为隐蔽工程先行验收。自身导电性能应良好,且与建筑物其他导体不得有短路现象。

检验方法:观察检查、尺量和万用表检测。

检验数量:全部。

2  防静电瓷质地板应在铺设7d~10d后进行检测验收。

14.8.2  防静电设施的分项验收应包括下列主控项目:

1  地面尺寸允许偏差应符合本规范第4章的有关规定。

检验方法:用2m靠尺和塞尺量。

检验数量:抽查30%。

2  表面电阻或体积电阻符合设计要求。

检验方法:按附录E的方法测定。

检验数量:抽查30%房间,且不少于1间。

3  室外接地电阻和系统接地电阻应符合设计要求。

检验方法:用接地电阻测量仪检测。

检验数量:抽查30%房间,且不少于1间。