10.3 自控设备管线的施工


10.3.1  洁净室自控设备管线的施工应满足建筑装饰的要求,应可随时进行清洁处理。

10.3.2  自控设备管线应采用金属线管或金属线槽。

10.3.3  线槽经过建筑物变形缝时,线槽本身应断开,槽内应用内连接板搭接,不需固定。保护接地线和槽内导线均应留有补偿余量。

条文说明

10.3.3  线槽断开和补偿余量皆是为了防止结构变形引起破损。