中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

14.3 防静电水磨石地面


14.3.1  防静电水磨石所用砂、石、水泥嵌条等材料,应符合本规范第4.2.2条的有关规定。

14.3.2  在导电地网上施工找平层,宜使用1:3干性水泥砂浆(按水泥重量的配比)掺入复合导电粉,复合导电粉由1份水泥砂浆与0.2%份导电粉组成,并搅拌均匀,覆盖于导电地网上,然后镶嵌分格条。

14.3.3  金属嵌条截面宜为工字形,表面应作绝缘处理,敷设时不得交叉和连接,相邻处有3mm间距,分格条与导电网之间距离不应小于10mm。

14.3.4  水磨石施工前应清理基层地面并涂以绝缘漆,对于露出表面的金属应涂两遍,然后敷设钢筋导电地网,钢筋直径为4mm~6mm,地网与接地端子应焊接牢固。

14.3.5  最后施工水磨石面层,应符合本规范第4.2.2条的相关规定。 

14.3.6  地面使用前应在水磨石面层上打防静电地板蜡。

条文说明

防静电水磨石地面应是最简易的防静电地面,施工简单,造价低,抗静电年限适中,完全耐火。

防静电地板蜡的体积电阻在5×104Ω~1×109Ω之间。

绝缘漆可用B级,绝缘电阻不小于1×1012Ω。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
洁净室施工及验收规范 GB50591-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读