15.4 安全措施


15.4.1  平面复杂的洁净室的施工,应在施工现场入口明示紧急疏散线路图。

15.4.2  搬运大型设备的洞口,平时应采用不燃材料封闭。

15.4.3  上下交叉作业有危险的出入口应有标志和隔离设施。

15.4.4  在施工过程中和施工完成后,洁净区的所有安全门都不得上锁。

条文说明

15.4.1~15.4.4  洁净室平面复杂、曲折,遇到可燃物料,容易发生火灾,曾有过这方面的教训。在检查时,也发生过安全门被锁上的事件。所以作出条文规定。