15.3 施工措施


15.3.1  施工过程的施工组织设计:

1  严格按施工图及相关规范施工。不得违反设计文件擅自改动图纸;不得未经设计确认和有关部门批准擅自拆改水、暖、电、燃气、通信等配套设施。

2  实行施工人员挂牌制度,应严格自律。

3  对于进场材料应按规定进行抽查、测试,确认合格后使用。

15.3.2  对关键技术、关键工序、特殊难点应编制作业指导书。

15.3.3  应及时填写附录B的施工检查记录和附录C的施工验收记录以及其他应予填报的记录,做到文件与工程同步。

15.3.4  对于特殊制作工序,应制定特殊工序规定,施工人员应熟练掌握特殊工序的规定。

15.3.5  施工过程中应采取以下成品保护措施:

1  统一全场成品保护和警示标志。

2  设备材料应有防雨雪、防晒的措施。

3  对于空气过滤器等重要器材与设备,应设置专门区域保管。

15.3.6  特殊气象条件下应采取以下施工措施:

环境温度在零度以下时,不应进行水压试验。其他时间水压试验时,应做到随时试压、随时放空。

沙尘暴期间应关闭、封闭施工区域通向外界的所有孔口,覆盖所有露天存放的设备与材料,停止系统的运行、调试。

条文说明

本节提出了质保措施、成品保护措施、特殊气象条件施工措施等作为示例,施工单位应举一反三,从实际出发,制定出真正属于自己的施工措施。