8.6 盘、柜、箱内仪表管道


8.6.1  仪表管道应敷设在不妨碍操作和维修的位置。

8.6.2  当仪表管道引入安装在有爆炸和火灾危险、有毒、有害及有腐蚀性物质环境的仪表盘、柜、箱时,其管道引入孔处应密封。

8.6.3  仪表管道宜汇集成排敷设,应整齐、美观,并应固定牢固。

8.6.4  仪表管道与仪表线路应分开敷设。

条文说明

8.6.1  仪表盘、柜、箱内的管子布置应便于观看仪表面板的显示信息,保证仪表检查、维护所需的空间。

8.6.2  本条为强制性条文。引入孔处应采取密封及隔离措施,是为了防止爆炸和火灾危险环境的危险气体进入盘柜箱内部,防止环境中的腐蚀性气体或其他有害性物质进入盘柜箱内部,产生危险和造成仪表故障。也应对仪表管路在盘柜箱穿板处进行可靠密封和隔离。有防爆要求的,应符合有关设计文件和防爆规范的规定。

8.6.3  可对盘内管道进行施工设计,使盘内管道布局整体美观、操作维护便利。

8.6.4  仪表管道布置应不影响电气线路的检修,同时预防管道短时通过高温介质时损伤仪表电气线路。