中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.5 物位取源部件


5.5.1  物位取源部件的安装位置,应选在物位变化灵敏,且检测元件不应受物料冲击的部位。

5.5.2  内浮筒液位计和浮球液位计采用导向管或其他导向装置时,导向管或导向装置应垂直安装,导向管内液流应畅通。

5.5.3  双室平衡容器的安装应符合下列规定:

    1  安装前应复核制造尺寸。

    2  应垂直安装,中心点应与正常液位相重合。

5.5.4  单室平衡容器宜垂直安装,安装标高应符合设计文件的规定。

5.5.5  补偿式平衡容器安装固定时,应设置防止因被测容器的热膨胀而被损坏的措施。

5.5.6  安装浮球式液位仪表的法兰短管应使浮球能在全量程范围内自由活动。

5.5.7  电接点水位计的测量筒应垂直安装,筒体零水位电极的中轴线与被测溶器正常工作时的零水位线应处于同一高度。

5.5.8  静压液位计取源部件的安装位置应远离液体进、出口。

5.5.9  重锤料位计取源部件的安装位置应在容器中心与侧壁之间,应垂直安装。

5.5.10  雷达、超声波、射频导纳物位计的取源部件位置应使检测元件与被测对像区域内无遮挡物,并应远离物料进、出口。

条文说明

5.5.1  对某些易受物料冲击的取源部件,可以设置防护件。

5.5.2  导向管或导向装置垂直安装能保证浮筒或浮球上、下移动时不与导向管或导向装置发生摩擦,能在其内部自由活动。

5.5.3  双室平衡容器是用差压法的原理来测量液位的,其制造尺寸必须与差压仪表相配套,而且必须保证其两个室之间的严密性,否则就不能产生差压。

5.5.4  用差压法测量密闭容器内易蒸发液体的液位时,为避免在仪表负压侧测量管道内积聚被测液体的冷凝液而造成测量误差,因此利用单室平衡容器预先在其内灌满被测液体,然后再用调整差压仪表内的迁移机构的方法将此预加的液柱补偿掉,这样以后的测量就不会再受到被测液体冷凝液的影响了。所以单室平衡容器的安装标高应使容器内预先加入的被测液体的液柱产生的压力与设计文件规定的差压仪表测量范围相符合。同时,为了便于灌注液体和美观,单室平衡容器宜垂直安装。

5.5.5  补偿式平衡容器一般用于测量高温高压设备的液位。高温设备在运行时,会受热膨胀。而补偿式平衡容器较重,不能以取源管作为支持件,需要作支架固定。此时,应考虑到设备膨胀时,不致损坏平衡容器。

5.5.6  原规范中该条文为强制性条文,本次修订主要考虑安装浮球式液位仪表的法兰短管应保证浮球能在全量程范围内自由活动,即使有一点偏差,也不会影响浮球式液位仪表的使用功能,因此,本条不作强制性规定。

5.5.9  因重锤料位计取源部件检测的物料为固体物料,为确保取源部件检测的信号不失真,其安装位置应在仓体中心与侧壁之间,且悬挂重锤的钢索与部件法兰短管之间应垂直安装。

5.5.10  雷达、超声波物位计是通过雷达、超声波发射的波束反射来取得测量的反馈信号,因此检测元件与被测对象区域内的波束不能被遮挡。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
自动化仪表工程施工及质量验收规范 GB50093-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读