中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

1 总则


1.0.1  为提高自动化仪表工程施工技术和管理水平,统一自动化仪表工程施工质量验收方法,确保工程质量,制定本规范。

1.0.2  本规范适用于自动化仪表工程的施工及质量验收。

1.0.3  本规范不适用于制造、贮存、使用爆炸物质的场所以及交通工具、矿井井下等自动化仪表安装工程。

1.0.4  自动化仪表工程的施工应符合设计文件及本规范的规定。

1.0.5  当需要修改设计文件及材料代用时,应经原设计单位同意,并应出具相关文件。

1.0.6  直接安装在设备和管道上的仪表和仪表取源部件,应按设计文件对专业分工和分界的规定进行施工。

1.0.7  自动化仪表工程所采用的设备和材料应符合国家现行有关标准的规定,并应具有产品质量证明文件。

1.0.8  自动化仪表工程中的焊接施工应符合现行国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB 50236、《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》GB 50683和《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的规定。

1.0.9  自动化仪表工程的施工和质量验收除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

条文说明

1.0.2、1.0.3  这两条规定了本规范的适用范围和不适用范围。本规范在原规范的基础上,归纳总结了各行业自动化仪表工程施工及质量验收的经验,对共同适用的部分作了统一的规定,同时也兼顾了有关行业的特点。

1.0.4  经过批准的设计文件和国家现行的标准是工程施工的基本依据,是必须严格执行的。对于更新换代比较快的自动化仪表产品,当设计文件和国家现行标准中没有规定具体安装要求时,可参照产品使用说明书中要求执行。

1.0.5  施工单位无权修改已经过批准的设计文件。由于工程项目在工艺设计、操作、现场条件等方面出现的特殊问题,以及仪表设备材料新产品的出现,有可能需要修改设计文件。此时,施工单位可对设计文件和材料代用提出建议,经设计单位确认后,施工单位应按修改后的设计文件要求施工。

1.0.6  在设备、管道上安装仪表和取源部件,由设计文件对专业分界作出明确规定,便于处理有关专业的分工和配合问题。

1.0.7  本条文强调为保证工程质量,首先应保证工程使用的设备和材料的质量。产品应符合设计文件和有关国家标准的规定,并应有完整的产品质量证明文件。产品技术文件应注明所执行的有关标准,并有安装使用说明。

1.0.8  仪表工程中的取源部件、仪表管道及直接与设备或管道连接的仪表等,都直接接触物料,与设备或管道的焊接要求一致。因此,本规范在焊接方面未作另外的规定。焊接工作应符合现行国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB 50236、《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》GB 50683和《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的有关规定。

1.0.9  自动化仪表工程的施工和质量验收除应符合本规范外,还应该符合国家现行有关标准的规定。这些标准有:《工业安装工程施工质量验收统一标准》GB 50252、《工业金属管道工程施工规范》GB 50235、《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB 50184、《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB 50236、《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》GB 50683、《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205、《工业设备及管道绝热工程施工规范》GB 50126、《工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范》GB 50185、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169、《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB 50257、《1kV及以下配线工程施工与验收规范》GB 50575、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303等。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
自动化仪表工程施工及质量验收规范 GB50093-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读