5.3 压力取源部件


5.3.1  压力取源部件的安装位置应选在被测物料流束稳定的位置。

5.3.2  压力取源部件与温度取源部件在同一管段上时,应安装在温度取源部件的上游侧。

5.3.3  压力取源部件的端部不应超出设备或管道的内壁。

5.3.4  当检测带有灰尘、固体颗粒或沉淀物等混浊物料的压力时,在垂直和倾斜的设备和管道上,取源部件应倾斜向上安装,在水平管道上宜顺物料流束成锐角安装。

5.3.5  在水平和倾斜的管道上安装压力取源部件时,取压点的方位应符合下列要求:

    1  测量气体压力时,应在管道的上半部。

    2  测量液体压力时,应在管道的下半部与管道的水平中心线成0°~45°夹角的范围内。

    3  测量蒸汽压力时,应在管道的上半部,以及下半部与管道水平中心线成0°~45°夹角的范围内。

条文说明

5.3.1~5.3.3  被测物料流束脉动时,会造成测量压力不稳定和不准确,同时容易损坏仪表。

5.3.4  本条规定是为防止灰尘等杂质进入到测量管道或仪表内,造成堵塞管道或仪表,影响仪表正常工作。

5.3.5  对于气体物料应使气体内的少量凝结液能顺利流回管道,而不致流入测量管道及仪表而造成测量误差。

    对于液体物料应使液体内析出的少量气体能顺利流回管道,而不致进入测量管道及仪表而导致测量不稳定;同时还应防止管道底部的固体杂质进入测量管道及仪表。

    对于蒸汽物料,应保持测量管道内有稳定的冷凝液,同时也要防止管道底部的固体杂质进入测量管道和仪表。