中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.3 电缆桥架安装


7.3.1  电缆桥架安装前,应进行外观检查。电缆桥架的内、外表面应平整,内部应光洁、无毛刺,尺寸应准确,配件应齐全。

7.3.2  电缆桥架不宜采用焊接连接。当需要焊接时,应焊接牢固,且不应有明显的焊接变形。

7.3.3  电缆桥架采用螺栓连接和固定时,应采用平滑的半圆头螺栓,螺母应在电缆桥架的外侧,固定应牢固。

7.3.4  电缆桥架的安装应横平竖直,并应排列整齐。电缆桥架的上部与建筑物和构筑物之间应留有便于操作的空间。垂直排列的电缆桥架拐弯时,其弯曲弧度应一致。

7.3.5  桥架之间、桥架与仪表盘柜和仪表箱之间、桥架与盖板之间、盖板之间的连接处,应接合严密。槽式电缆桥架的端口宜封闭。 

7.3.6  电缆桥架安装在工艺管架上时,宜在管道的侧面或上方。对于高温管道,不得平行安装在管道上方。

7.3.7  托盘、托槽式电缆桥架的开孔应采用机械加工方法。

7.3.8  托盘、托槽式电缆桥架应有排水孔。

7.3.9  当电缆桥架垂直段大于2m时,应在垂直段上、下端桥架内增设固定电缆用的支架。当垂直段大于4m时,应在其中部增设支架。

7.3.10  当钢制电缆桥架的直线长度大于30m、铝合金或玻璃钢电缆桥架的直线长度大于15m时,宜采取热膨胀补偿措施。

7.3.11  当金属电缆桥架采用断开连接时,应保持桥架接地的连续性。

7.3.12  当铝合金电缆桥架在钢制支吊架上固定时,应采取防电化腐蚀的措施。 

条文说明

7.3.2  电缆桥架具有镀锌或其他防腐保护层,一般情况下都采用螺栓连接,以利于美观、防护和保证安装质量。

7.3.8  为了防止水或其他液体积聚在电缆桥架托盘、托槽内,损坏电缆绝缘层或进入仪表盘,因此在电缆桥架托盘、托槽底部应有排水孔。

7.3.10  本条依据现行国家标准《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168中的有关规定,钢制电缆桥架的直线长度超过30m、铝合金或玻璃钢电缆桥架的直线长度超过15m时,宜采取热膨胀补偿措施,电缆桥架施工时按规定设置伸缩缝或采用伸缩连接板。

7.3.11  金属电缆桥架敷设时,一般为连续无间断;当断开连接时,应采用相应的跨接线,保持桥架接地的连续性。

7.3.12  本条依据现行国家标准《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168中的有关规定制定。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
自动化仪表工程施工及质量验收规范 GB50093-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读