中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3.1 施工技术准备


3.1.1  自动化仪表工程施工组织设计和施工方案应已批准。对复杂、关键的安装和试验工作应编制施工技术方案。

3.1.2  自动化仪表工程施工前,施工单位应参加施工图设计文件会审。

3.1.3  自动化仪表工程施工中的安全技术措施,应符合本规范及国家现行有关标准的规定。

3.1.4  自动化仪表工程施工前,应对施工人员进行技术交底。

3.1.5  监视和测量设备应按规定的时间间隔或在使用前进行校准和(或)验证。

条文说明

3.1.1  施工组织设计和施工方案的编制及实施对控制工程进度、质量、安全、成本起着重要作用。施工组织设计中通常都包括了仪表工程的内容,仪表工程可编制施工方案。仪表工程施工方案包括下列内容:

    (1)编制说明。

    (2)工程概况和工程特点。

    (3)主要施工方法、关键操作法及施工程序。

    (4)施工进度计划。

    (5)劳动力计划。

    (6)执行的技术标准、规范、规程和主要质量指标。

    (7)施工技术措施、质量保证措施。

    (8)施工安全措施。

    (9)施工机具计划。

    (10)临时设施计划。

    (11)安全危险因素,环境因素及相应的控制措施。

3.1.2  工程设计交底和设计会审一般由建设单位、设计单位、监理单位和施工单位共同参加,施工单位技术人员应预先熟悉图纸。设计质量是保证工程质量的前提,进行施工图设计会审有利于提高施工准备工作的质量,提前发现和解决问题,减少返工和设计修改造成的损失。

    设计会审包括下列内容:

        (1)检查设计文件的完整情况和设计深度。

        (2)核查控制流程图、系统图、回路图、平面布置图、设备一览表、安装图等在相应仪表的位号、型号、规格、材质、位置等设计中的一致性。

        (3)核查系统原理图与接线图的一致性。

        (4)核查仪表专业提出的盘柜基础、预埋件、预留孔等条件在土建设计图中的相应位置、尺寸、数量上的符合性。

        (5)核查仪表设备和取源部件在设备图、管道图中相应位号的型号、规格、材质、位置上的符合性。

        (6)核查仪表设备、仪表管道、仪表线路的安装位置与有关专业设施在空间布置上的合理性。

        (7)核查仪表控制系统相互之间,仪表专业与电气专业相互之间在供电、接地、联锁、信号等相关设计中的要求的一致性及连接的正确性。

        (8)核对仪表材料数量。

        (9)检查设计漏项。

3.1.3  本规范以施工技术要求和质量标准为主,有关施工安全技术应遵守现行的安全技术标准。如:《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB 3787、《手持式电动工具的安全  第一部分:通用要求》GB 3883.1、《个体防护装备选用规范》GB/T 11651、《可移动式电动工具的安全  第一部分:通用要求》GB 13960.1、《消防安全标志设置要求》GB 15630、《建设工程施工现场供用电安全规范》GB 50194、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80等。

3.1.4  技术交底包括工程施工任务的具体内容和安排,以及有关施工工艺、方法、质量、安全、工作程序和记录表格方面的要求。工程需要时,还应进行技术培训。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
自动化仪表工程施工及质量验收规范 GB50093-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读