中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3.2 质量管理


3.2.1  施工现场应有健全的质量管理体系、质量管理制度和相应的施工技术标准。

3.2.2  自动化仪表工程应对施工过程进行质量控制,并应按工序和质量控制点进行检验。

3.2.3  自动化仪表专业与相关专业之间,应进行施工工序交接检验。

3.2.4  自动化仪表工程的工程划分、质量控制点确定、质量检验和验收记录表格,均应在施工方案或质量计划中明确。

3.2.5  自动化仪表工程质量验收应在施工单位自检合格的基础上进行。

3.2.6  检验项目的质量应按主控项目和一般项目进行检验和验收。

条文说明

3.2.1  施工现场的质量管理体系是施工单位质量管理体系的重要部分。质量管理体系的建立、健全、运行和改进,是施工单位控制和保证工程质量的基础。

3.2.2  仪表工程需要使用的工程技术标准,包括仪表专业和相关专业的标准。对施工过程按照工序和质量控制点进行检验,是工程实践证明行之有效的方法和重要措施。质量控制点按照其重要程度可划分为重要(A级,由施工单位、项目质量部门、监理单位或建设单位共同检查)、次要(B级,由施工单位、项目质量部门共同检查)、一般(C级,由施工单位检查)等三个级别。

3.2.3  仪表专业与相关专业之间存在工序交接,应进行工序交接检验。

3.2.5  施工单位的自行检查记录是与建设单位(监理单位)共同验收的基础。

3.2.6  区分主控项目和一般项目,主要是为了突出过程控制和质量检查验收的重点内容。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
自动化仪表工程施工及质量验收规范 GB50093-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读