22.2 试运转前的检验项目


22.2.1  试运转前应清理机台及周边的杂物,现场应配置消防、灭火设施。

22.2.2  齿轮箱、轴承等部位应清洁,并应注入规定牌号的润滑油脂。

22.2.3  安全装置、防护装置、急停装置、离合器、制动装置应灵敏、可靠、有效。

22.2.4  润滑系统油路应畅通,油位应符合技术文件的要求。

22.2.5  设备静密封部位不得泄漏。

22.2.6  设备运转方向应符合技术文件的规定。

22.2.7  手动盘车时应运动平稳,并应无异响、无卡滞、无摩擦、无磕碰现象。

22.2.8  安全阀、调速器应符合技术文件的规定。

22.2.9  加热或冷却系统应畅通、不得泄漏。

22.2.10  进、出口阀门应处于全开状态。

22.2.11  物料通道应洁净、畅通。

22.2.12  电气仪表、安全指示照明等装置应准确可靠。

22.2.13  各回转部位应转动灵活。

22.2.14  设备试运转前所有危险部位应贴有相应的安全标识。