6.3 气流成网法非织造布辅助设备和设施


6.3.1  开松后的纤维在输送过程中应配备能去除细小杂质、微尘的滤尘设备。

6.3.2  吸尘管道应密封良好,吸尘管内表面纤维通道应光滑无毛刺。

6.3.3  各风机运转平稳,无异常振动和冲击声响,风机振幅不应大于0.25mm。

6.3.4  梳棉式气流成网机的给棉板与刺辊及给棉罗拉的隔距应能根据工艺需要调整。

6.3.5  安全装置应能实现给棉层超厚自停、吸落棉系统负压过低自停、托网跑偏自停,实现对各传动速度的监控及保护。

6.3.6  热黏合设备采用的燃烧器应符合现行国家标准《工业燃油燃气燃烧器通用技术条件》GB/T 19839的有关规定,采用电加热时电热棒电极接头对钢管的绝缘电阻不应低于50MΩ。